问题一:外墙内保温,铺贴保温板后挂网刷抗裂砂浆,请问做什么检验批?

问题二:装饰装修分部保温层薄抹灰检验批参照什么标准验收,适用范围是哪些砂浆材料?

问题三:保温板隐蔽属于节能分部吗?

请老师解惑,不甚感激!

思绪飘了好远
回帖时间:2017-11-01 17:49:40 1楼

1、内外墙保温聚合物抗裂砂浆采用建筑节能分部里的墙体节能检验批质量验收记录

2、采用《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007进行质量验收

3、节能隐蔽按原建筑隐蔽。


  • pp.小轮2017-11-01 21:43:58回复

    问题一解答的很清楚,二、三题答案跟我问的有出入,谢谢你的解答! 问题一解答的很清楚,二、三题答案跟我问的有出入,谢谢你的解答!

其他类似问题

问题一:外墙内保温,铺贴保温板后挂网刷抗裂砂浆,请问做什么检验批?问题二:装饰装修分部保温层薄抹灰检验批参照什么标准验收,适用范围是哪些砂浆材料?问题三:保温板隐蔽属于节能分部吗?请老师解惑,不甚感激!...阅读全文

pp.小轮 2017-11-01 4250 1

保温层薄抹灰检验批质量验收记录里面的主控项目和一般项目怎么填写...阅读全文

......... 2015-04-15 3695 1

保温层薄抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 保温层薄抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4.3 保温层薄抹灰工程 主控项目4.3.1 保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.3.2 基层质量应符合设计和施工方案的要求。基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净。基层含水率应满足施工工艺的要求。 检验方法:检查施工记录。 4.3.3 保温层薄抹灰及其加强处理应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.3.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.3.5 保温层薄抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。 4.3.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察。 4.3.7 保温层薄抹灰层的总厚度应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 4.3.8 保温层薄抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 检验方法:观察;尺量检查。 4.3.9 有排水要求的部位应做滴水...阅读全文

施工小茗 2018-08-27 10215 1

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格示例—— 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.5 现浇泡沫混凝土保温层 5.5.1 在浇筑泡沫混凝土前,应将基层上的杂物和油污清理干净;基层应浇水湿润,但不得有积水。 5.5.2 保温层施工前应对设备进行调试,并应制备试样进行泡沫混凝土的性能检测。 5.5.3 泡沫混凝土的配合比应准确计量,制备好的泡沫加入水泥料浆中应搅拌均匀。 5.5.4 浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密度。 Ⅰ 主控项目 5.5.5 现浇泡沫混凝土所用原材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查原材料出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 5.5.6 现浇泡沫混凝士保温层的厚度应符合设计要求,其正负偏差应为5%,且不得大于5mm。 检验方法:钢针插入和尺量检查。 5.5.7 屋而热桥部位处理应符合设计要求。 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3718 0

纤维材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 纤维材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.3 纤维材料保温层 5.3.1 纤维材料保温层施工应符合下列规定: 1 纤维保温材料应紧靠在基层表面上,平面接缝应挤紧拼严,上下层接缝应相互错开; 2 屋面坡度较大时,宜采用金属或塑料专用固定件将纤维保温材料与基层固定; 3 纤维材料填充后,不得上人踩踏。 5.3.2 装配式骨架纤维保温材料施工时,应先在基层上铺设保温龙骨或金属龙骨,龙骨之间应填充纤维保温材料,再在龙骨上铺钉水泥纤维板。金属龙骨和固定件应经防锈处理,金属龙骨与基层之问应采取隔热断桥措施。 I 主控项目 5.3.3 纤维保温材料的质量,应符合设计要求。 检验方法: 检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 5.3.4 纤维材料保温层的厚度应符合设计要求,...阅读全文