流年
发帖时间:2017-11-18 10:16:32 楼主

空调(冷、热)水系统的填写范例样表有吗?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-20 09:17:43 1楼

空调水系统安装检验批质量验收记录表_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/5b1688cb5a8102d277a22f6d.html

其他类似问题

空调(冷、热)水系统的填写范例样表有吗?...阅读全文

流年 2017-11-18 1942 1

通风与空调中空调(冷、热)水系统所有检验批的资料有吗?...阅读全文

2017-09-09 1726 2

空调热换器(凝结)水系统安装检验批验收质量验收记录(塑料管道)表格示例—— 空调热换器(凝结)水系统安装检验批验收质量验收记录(塑料管道)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。 2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。 3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。 4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上...阅读全文

Better me 2018-08-09 1880 0

住宅的空调凝结水排水管是   属于 雨水系统还是排水系统的...阅读全文

九华彡草根 2016-07-03 2518 2

给排水系统检验批样表怎么填写...阅读全文

陈鑫 2016-03-30 6096 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭