发帖时间:2017-11-19 10:03:05 楼主

品茗建筑安全计算软件,版本号:V 12.1.0 

软件中浙江省模块支撑架计算根据《建筑施工安全管理规范》增加了“模板支架危险性”选项,包括高大支模架和普通支模架两种选项。增加了这项,对高支模架立杆轴力限制在10KN以内是不是太保守了吗?温州地区有没有执行这个标准。



kwl1224
回帖时间:2018-08-25 20:21:11 1楼

高大支模架是指搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上吗?还是指温州地区文件规定的高大支模架:高度超过4m(含4 m)以上,或跨度超过12m(12 m)以上,或施工总荷载大于10kN/㎡,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架。
kwl1224
回帖时间:2017-11-20 10:12:11 2楼

釆用可调托座传力时,立杆轴力标准值也要控制在10KN内吗



  • 凡人2017-11-24 15:07:10回复

    主要考虑钢管材质的现状,计算的时候顶托能承受40kN,钢管可不定

爱瑞瑞
回帖时间:2017-11-20 09:16:46 3楼

扣件式高支模过程中,架体更高,荷载更大,跨度也更大,然而现有市面上的的高支模材料质量堪忧,较多不符合要求,对于双扣件传力方式控制为单立杆1T的荷载,在构造满足要求的情况下,可以进一步的保证安全,也是有必要的。
云中飞鹤
回帖时间:2017-11-20 08:51:17 4楼

各地区有各地区的要求,你在那个地区施工就必须遵守

其他类似问题

品茗建筑安全计算软件,版本号:V 12.1.0 软件中浙江省模块支撑架计算根据《建筑施工安全管理规范》增加了“模板支架危险性”选项,包括高大支模架和普通支模架两种选项。增加了这项,对高支模架立杆轴力限制在10KN以内是不是太保守了吗?温州地区有没有执行这个标准。 ...阅读全文

kwl1224 2017-11-19 2286 4

高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文