扣件式脚手架底部竖向剪刀撑,请问是否有相关的规定
2470
1
扣件式脚手架底部第一道竖向剪刀撑,有见到是双杆剪刀撑,就是说一个十字剪刀撑是4根钢管,请问是否有相关的规定,我自己目前没有找到规范。
爱瑞瑞2017-12-05 08:28:42回复
百科上面看到说很早的规范有说要求双管,在01版本的规范中看到有底层是双杆的要求,但是后面没有了。 百科上面看到说很早的规范有说要求双管,在01版本的规范中看到有底层是双杆的要求,但是后面没有了。
云中飞鹤2017-12-05 09:08:36回复
很早的规范也没有规定的,双立杆以前的规范只是用在高度大于50m的落地脚手架上---------现在的百科很多都是不懂装懂的人编写的 很早的规范也没有规定的,双立杆以前的规范只是用在高度大于50m的落地脚手架上---------现在的百科很多都是不懂装懂的人编写的
其他类似问题
扣件式脚手架底部第一道竖向剪刀撑,有见到是双杆剪刀撑,就是说一个十字剪刀撑是4根钢管,请问是否有相关的规定,我自己目前没有找到规范。...阅读全文
爱瑞瑞 2017-12-04 2470 1
外脚手架上的剪刀撑我三维建模以后是按照45°角布置的,请问如何更改为60°角设置?...阅读全文
豆豆955 2023-03-04 506 1
1悬挑脚手架需设置双剪刀撑是否有规范要求?2.如何计算呢?求教!...阅读全文
豆豆781 2015-07-12 3453 1
麻烦问一下《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中附表C的最少跨数4跨、5跨代表横向还是纵向?...阅读全文
豆豆855 2022-07-14 569 2
立杆计算长度系数是什么意思...阅读全文