小草的四叶草
发帖时间:2017-12-05 10:13:31 楼主

预应力混凝土管桩接桩芯是否按钢筋混凝土扩展基础做检验批(钢筋材料、钢筋加工、钢筋安装、混凝土浇筑、现浇结构外观、钢筋隐蔽),容量怎么计算?

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-05 14:01:19 1楼

数量没有限制,不同混凝土分开做
  • 小草的四叶草2017-12-06 10:50:32回复

    谢谢!也就是说我接了216根桩,混凝土要做2个检验批,容量是216根,一个是C40膨胀混凝土,一个是C40混凝土,是吗? 谢谢!也就是说我接了216根桩,混凝土要做2个检验批,容量是216根,一个是C40膨胀混凝土,一个是C40混凝土,是吗?

  • 云中飞鹤2017-12-06 11:46:25回复

    是的,就是那个样子 是的,就是那个样子

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-05 10:24:43 2楼

预应力混凝土管桩接桩芯是按钢筋混凝土扩展基础做检验批,容量按混凝土结构验收规范’
  • 小草的四叶草2017-12-05 10:30:16回复

    比如,我接桩接了216根,是只做一个检验批还是每50根做一个检验批?桩芯浇筑是C40膨胀混凝土,接桩是用的C40的混凝土,我要怎么做检验批?分开还是做一起? 比如,我接桩接了216根,是只做一个检验批还是每50根做一个检验批?桩芯浇筑是C40膨胀混凝土,接桩是用的C40的混凝土,我要怎么做检验批?分开还是做一起?

  • jinx2018-05-15 11:49:06回复

    为什么按扩展基础做,不按筏形与箱形基础做? 为什么按扩展基础做,不按筏形与箱形基础做?

其他类似问题

预应力混凝土管桩接桩芯是否按钢筋混凝土扩展基础做检验批(钢筋材料、钢筋加工、钢筋安装、混凝土浇筑、现浇结构外观、钢筋隐蔽),容量怎么计算?...阅读全文

小草的四叶草 2017-12-05 5341 2

预应力混凝土管桩桩芯灌砼,请问各位大神:桩芯钢筋笼要做钢筋加工、钢筋连接、安装检验批吗?灌砼要做混凝土拌合物、混凝土施工检验批吗?要做的话是参照钢筋混凝土扩展基础里的表吗?那么检验批的分项怎么填?填混凝土扩展基础?或许可以不用做检验批,就做混凝土施工记录和钢筋笼的隐蔽记录就行...阅读全文

阳光 2021-04-16 1320 0

我这筏板垫层浇筑完成后需要对预应力混凝土管桩放置一个钢筋笼然后浇筑,请问各位前辈,这部分需要做什么资料,我目前做的检验批是钢筋混凝土预制桩基础的检验批及钢筋笼隐蔽,这个请问对吗?...阅读全文

两袖清风 2017-10-24 1844 1

矩形板式桩基础中装参数如何选取?我们现场采用预应力混凝土管桩,规格PHC400*95,桩身强度C80,桩身竖向承载力设计值1900KN。请问:预应力混凝土管桩的桩基成桩工艺系数怎么选取?普通钢筋怎么选取?预应力钢筋怎么选取?...阅读全文

豆豆27 2015-10-08 4716 1

预应力管桩接桩资料,没有, 也是土建的没找到,...阅读全文