地面水泥混凝土面层检验批容量怎么算?  墙柱连接构造检验批怎么算?

健与美
回帖时间:2017-12-24 10:28:30 1楼

补充一下:你所指的墙柱连接构造,不知指检验批质量验收记录那一条,砌体工程中检验批容量(不超过250m³砌体)。

如指9.2.3条即按截图:
健与美
回帖时间:2017-12-24 10:03:56 2楼

截图
健与美
回帖时间:2017-12-24 10:03:08 3楼

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,如你问的是他(截图),检验批容量在26~90之间,≤90。因他最小抽样数量是5,他的检验批容量是按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的第6页表3.0.9检验批最小抽样数量来取值的,就可以反推他的“检验批容量”
健与美
回帖时间:2017-12-23 21:55:08 4楼

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;

2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

墙柱连接构造在砖砌体检验批质量验收记录中。

  • bulubulu2017-12-24 09:12:06回复

    请问下墙柱连接构造的检验批容量怎么算?

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-23 11:20:35 5楼

地面水泥混凝土面层检验批容量按面积来算,墙柱连接构造无需单独验收
思绪飘了好远
回帖时间:2017-12-23 11:08:26 6楼

按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

墙柱连接构造?

  • bulubulu2017-12-23 11:16:18回复

    填充墙砌体工程续表的

其他类似问题

地面水泥混凝土面层检验批容量怎么算? 墙柱连接构造检验批怎么算? ...阅读全文

bulubulu 2017-12-23 4456 6

1.墙模板里面的“大模板”和“支撑不等间距”有什么区别。2.模板模块里面的材料信息表怎么打开(怎么看)。3.为什么我的模板模块左边只有设计计算;施工方案;技术交底;界面参数和计算审核表这五个功能,别人的有危险源辨识与评价;材料优化;节点详图集;应急预案;检查管理用表等这么多,是不是要另外购买的。 ...阅读全文

竹风吟月 2015-07-02 2678 1

对安装资料有一些疑问: 1、一些业主的分包单位例如消防、电梯,做资料需要体现他们单位吗?组卷的话他们是先单独验收的? 2、消防的一些分项检验批 例如消防栓安装,是属于给水分部工程的?那资料是归属到给排水分部还是什么消防? ...阅读全文

豆豆982 2021-10-09 723 1

大神么,我的是装修工程。由于最近把手机弄丢了,很多平时拍的隐蔽照片都没了,能不能麻烦大神给一些你们那边的隐蔽照片? 网上的很多都有水印。。。 ...阅读全文

新年 2015-11-17 2496 3

在分部分项里面,怎么设置能让分部不统计合价,我只要分部的一个标题就可以了。 ...阅读全文

hehe 2011-10-03 3716 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭