最初的最美
发帖时间:2017-12-29 10:30:54 楼主

填充墙砌体检验批容量怎么填

健与美
回帖时间:2018-01-02 09:35:46 1楼

填充墙砌体检验批容量不大于250m³砌体
填充墙砌体检验批质量验收记录

一、检验批划分

按施工段、变形缝划分;对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个验收批。

二、主控项目

1.材的强度等级:应符合设计要求。

1)检查数量:烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为一组。

2)检验方法:检查砌块进场复验报告。

2.砂浆强度等级:应符合设计要求。

1)检查数量:每一检验批且不超过250m³砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。

2)检验方法:砂浆试块试验报告。

3.体结构连接:其连接构造应符合设计要求。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2)检验方法:观察检查。

4.植筋实体检测:应符合设计要求。

1)检查数量:按规范确定。

2)检验方法:原位试验检查。

三、一般项目

1.填充墙砌体尺寸,位置:应符合规范的规定。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2.填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法:应符合规范的规定。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

3.拉结筋或网片的位置及埋置长度:应符合设计要求。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2)检验方法:观察和用尺量检查。

4.砌块搭砌长度:应符合规范规定。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2)检验方法:观察和用尺检查。

5.水平和竖向灰缝宽度:应符合规范规定。

1)检查数量:每检验批抽查不应少于 5处。

2)检验方法:水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

 

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-29 10:37:25 2楼

立方米
  • 云中飞鹤2017-12-29 10:38:11回复

    砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

  • 最初的最美2017-12-29 10:38:18回复

    怎么计算它容量。

  • 云中飞鹤2017-12-29 10:39:25回复

    墙体厚度乘以高度再乘以长度啊

  • 最初的最美2017-12-29 10:39:34回复

    墙柱连接构造容量呢

  • 云中飞鹤2017-12-29 10:39:52回复

    这个可以从预算书里直接提取

其他类似问题

填充墙砌体检验批容量怎么填 ...阅读全文

最初的最美 2017-12-29 4594 2

填充墙砌体检验批容量怎么算? ...阅读全文

cash 2015-08-03 5253 1

品茗给的范例是按m来填的,但是规范上写了还可以按一层楼来划分,那么检验批的容量可以写为:一层楼吗? ...阅读全文

yimu 2015-06-17 4663 2

如果一层砌体量大于250m,比方说一层砌体470m,请问这个检验批该怎么划分 ...阅读全文

fan 2018-03-18 2951 3

填充墙砌体检验批,内墙是加气块,但是正负零以下用的是水泥砖,做了内墙填充墙(加气块)检验批,正负零以下的,水泥砖需要做检验批吗? ...阅读全文

一寝梦尘埃 2018-03-29 1910 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭