默然-
发帖时间:2018-01-03 11:59:14 楼主

本层施工前要先对本层作平面放线,标高抄测呢,是本层浇筑完了抄本层标高吗?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-03 17:39:02 1楼

标高是在支模板时就要抄的,不然如何控制模板高度?
  • 默然-2018-01-04 15:56:09回复

    谢谢,我您这样说我就明白了。还有个问题,楼层平面放线记录中要填写的“本层结构标高”是写底面标高呢还是写本层顶板面标高呢? 谢谢,我您这样说我就明白了。还有个问题,楼层平面放线记录中要填写的“本层结构标高”是写底面标高呢还是写本层顶板面标高呢?

  • 云中飞鹤2018-01-04 16:42:31回复

    填写的是结构标高 填写的是结构标高

思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-03 14:31:14 2楼

楼层放线是下层砼浇筑完毕,在结构顶放上层平面轴线、窗口位置线等;标高抄测是从下层50线量楼层建筑标高引至本层柱子钢筋上抄测的+50线。时间点一前一后。
明朗的天
回帖时间:2018-01-03 12:43:43 3楼

两个时间点一样的

  • 默然-2018-01-03 16:46:40回复

    抄测是引出1米线到柱上,放线是上层砼完就可以放,但在上层砼完的时候下层的柱还不够长啊,怎么能在放线的时候就把1米线控制点定在柱上呢? 抄测是引出1米线到柱上,放线是上层砼完就可以放,但在上层砼完的时候下层的柱还不够长啊,怎么能在放线的时候就把1米线控制点定在柱上呢?

其他类似问题

本层施工前要先对本层作平面放线,标高抄测呢,是本层浇筑完了抄本层标高吗?...阅读全文

默然- 2018-01-03 11415 3

求助各位大神请问各位浇筑一层之后的楼层平面放线部位写一层还是二层?标高抄测呢?...阅读全文

zicisi 2018-10-08 1685 1

楼层标高抄测记录的日期是在打灰之前,还是之后。还是打灰前梁板支模后测一个,打完灰建筑一米线再测一次呢?...阅读全文

叫不 2018-04-23 2467 2

平面放线与标高抄测分别啥时候做?标高抄测控制的是本层梁板标高还是本层墙柱标高...阅读全文

桐桐桐 2018-10-23 1670 1

放线简图突出那几个点?标高抄测说明写什么?...阅读全文

@you 2019-03-08 1330 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭