青衫落拓
发帖时间:2018-01-04 16:12:30 楼主

人防工程主体完成,要进行五方主体验收吗,是不是应该称为结构验收,用哪些表格做资料呢

明朗的天
回帖时间:2018-02-05 10:00:13 1楼

人防工程必须单独进行验收(原因:验收的主管部门完全不同)
云中飞鹤
回帖时间:2018-01-04 16:51:50 2楼

人防工程主体完成,要进行五方验收-----这个是分部工程验收
  • 米诺2018-02-05 09:59:20回复

    地下室整个一起验收的,还用把人防的单独再验一次吗?地下室4层,最底下一层是人防,其他不是,都施工完进行了一个整体的验收,资料新手,请前辈指教,谢谢

  • 云中飞鹤2018-02-08 15:52:13回复

    人防需要人防办监督部门单独验收

明朗的天
回帖时间:2018-01-04 16:17:58 3楼

五方主体验收验收表
  • 米诺2018-02-05 09:59:03回复

    地下室整个一起验收的,还用把人防的单独再验一次吗?地下室4层,最底下一层是人防,其他不是,都施工完进行了一个整体的验收,资料新手,请前辈指教,谢谢

其他类似问题

人防工程主体完成,要进行五方主体验收吗,是不是应该称为结构验收,用哪些表格做资料呢 ...阅读全文

青衫落拓 2018-01-04 2082 3

江西的朋友能帮忙说下主体验收和竣工验收需要什么资料和流程吗?万分感谢 ...阅读全文

黄资料员 2018-04-11 2026 3

主体验收时统计这个构造柱腰梁还统计吗 ...阅读全文

诗梦 2018-06-22 1361 2

主体验收时要统计混凝土结构里的钢筋,模板,混凝土,我想问下这个分项工程里钢筋工程统计检验批时是按部位统计吗?那钢筋连接、钢筋安装这个还统计吗? ...阅读全文

诗梦 2018-06-15 1602 3

人防工程主体结构验收须知 一、主体结构验收应具备的条件 1、人防工程主体结构土建施工已全部完成(含后浇带),所有管道、设备安装的预留、预埋件已按设计要求全部完成,并已清理出来和进行了防锈处理。地面无建筑垃圾,干净整洁,主体不得进行修补和粉刷,有满足验收的照明条件。 2、建设单位(或监理单位)已组织勘察单位 ...阅读全文