五五分
发帖时间:2018-01-16 19:41:06 楼主

求助大神

龙帅
回帖时间:2022-05-23 11:32:15 1楼

后来怎么解决的


明朗的天
回帖时间:2018-01-17 08:54:25 2楼

你计算出来的电流值632.98A,大于了你所选择的导线的电流值,去重新选择大一个型号的电缆
  • 云中飞鹤2018-01-18 09:06:09回复

    呵呵----你行,您能买来那样的电器设备和电缆么? 呵呵----你行,您能买来那样的电器设备和电缆么?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-17 08:38:00 3楼

你临时用电回路设置不合理
  • 龙帅2022-05-23 11:28:30回复

    问大神,具体怎么设置,我是总配电箱下五个二级箱,各个二级箱下配备4~6个三级箱,三级箱有单独给塔吊、施工电梯、加工区配备使用的,但还是出现这个问题,不知如何解决。 问大神,具体怎么设置,我是总配电箱下五个二级箱,各个二级箱下配备4~6个三级箱,三级箱有单独给塔吊、施工电梯、加工区配备使用的,但还是出现这个问题,不知如何解决。

其他类似问题

求助大神...阅读全文

五五分 2018-01-16 2661 3

你好我想问一下施工临电设计 生活区临电设计要考虑哪些东西 我这边一个房间2.5kW 大概10个房间 要配多大的开关...阅读全文

豆豆517 2021-01-04 741 1

一个800KVA的箱变带一个450KW设备时,电流太大,这个如何处理呢?...阅读全文

QIFUGANG 2024-10-07 154 0

临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作...阅读全文

光辉岁月 2023-03-25 487 1

为什么没布多少东西,电流过大,就没有办法计算了如下: 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 626.23A...阅读全文

豆豆910 2021-10-09 1216 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭