思绪飘了好远
发帖时间:2018-01-26 17:03:11 楼主

一、平法制图规则与构造要点


1)、要点一:结构与构件,整体与部分的关系问题


2)、要点二:结构的刚度问题


3)、要点三:结构各类构件的连接关系(支座)问题


4)、要点四:平法设计规则要点——1、注写方式与截面方式相结合;2、集中注写与原位   标注相结合;3、特殊构造不属于标准化内容


通用值引出来,一起标注,不一样的在图上标注。原位标注优先,有重合取其大值


我国的规范是构件的规范,只有在抗震的角度能够体现。


首先要明白谁是谁的支座。施工人员要搞清楚。基础是柱和墙的支座,柱是梁的支座,柱梁是板支柱。只有往支座锚固。不是支座只存在连接不存在锚固。


柱只有往基础内锚固,从一层到顶层是一个整体,与梁没有关系。


柱根到柱顶是整体,柱与墙增大箍筋为了施工。


梁以柱为支座,梁的箍筋从柱边,梁上部筋贯通支座,下部往柱内锚固。


板以梁为支座,板筋以梁边布筋。


有一个50是为了抗剪。是针对支座说的


剪力墙在暗柱边多远。由于暗柱不是剪力墙的支座,因此就没有50的限制,只要满足间距就行。基础连梁与柱没有关系,是基础做为支座,如果基础是双层配筋,按基础边,如果是单层配筋,不能从基础边锚,一个整体贯串,进来后往下斜的问题。支座只进纵筋,不进横向钢筋,如果进横向钢筋只起固定作用。

二、平法规则与构造应用要点解析


1)、基础主梁,箍筋是贯通的,梁是柱的支座。存在纵筋的连接。


2)、箍筋是大箍套小箍,这样重复的筋最小,如四肢箍筋,用两个一样大小的相套,在抗震与非抗震都可以,但抗钮就不行了。抗钮只与最外箍筋有关。


3)、大箍内加接筋是最好的。


4)、柱的施工缝在梁底50至100,抗震问题没考虑,国外是整体或在柱的中部。这个问题是一定得解决。


5)、基础梁如果小于柱,就存在加液梁问题,就是把柱包住。来实现基础梁做为支座。


6)、柱在基础梁内锚固,如果小于500且不少于两道矩形封闭箍筋(非得合箍),主要是防止钢筋偏移。柱在基础内的弯最小要大于150


7)、柱中部搭接区加密是为了增加砼的粘结。在柱两端的是为了抗震,主要是为了强柱弱梁。


8)、基础板的第一根筋为基础的边的1/2的板间距


9)、基础次梁以基础主梁为支座,次梁的箍筋从主梁边50mm开始。


10)、凡时承柱的为基础主梁,与柱不连接的就为次梁,有些次梁与主梁一样高也是次梁。


楼板内应注意的事项


1、楼板从梁主筋内扎进来,板下部筋进入梁大于5d,但至少到梁中线。板上部钢筋与梁平行的筋按梁角筋为1/2板筋间距。


4、楼板与非框架梁下部钢筋在支座处一定是受压的。


5、非接触搭接:两根钢筋间距要大于等于30+d,小于0.2Ll及150的最小者,两个搭接之间的间距得大于0.3Ll。 两个钢筋要弯起是1:12。


6、板的负筋在梁的角筋内


7、板悬挑板要折回来5d。并不是直弯。主要为了装修改造用。悬挑板与栏板在一起,在栏板内也是5d。


8、放射筋的问题:梁的箍筋问题,在放射筋范围内箍筋可以斜放。这样放射筋插空可以完成。


9、在两面悬挑板钢筋打架的问题,在楼板内做了钢筋相互关系的构造。


10、无梁楼盖的构造,有时在下部的筋有时到上部了。搭接时要把搭接头弯到上部,并且要大于0.3Ll


11、国内是重结果,而国外是重过程。钢筋应该重过程,中间不控制砼打得特别好是没有用的。在哲学的理念上没有结果,只有过程。一个过程的开始主要看起动新的过程是不是强。一件事没有做就想结果。办好每一个过程,结果是自然的。


12、梁与柱的钢筋打架,就采用撬一下是不可取的。


要注意的问题


1、先说梁、再说板,最后说柱,主要是梁好说。砼结构中存在两个方程,三个未知数的问题。


2、柱问题就多了,存在大偏心与小偏心。


3、平法考虑层次性,主要是基础、柱、梁、板有各自的子系统。关联性。各自之间有支座,基础、柱、梁、板前面是后面的支座,楼梯是特殊板。有一个相对完整体,基础、柱、梁、板的顺序与施工相一致的。


4、平法中先谈柱、后谈梁、再谈板。


梁的问题


1、构造结点中的多空的问题,几个尺寸取最大值的问题。


2、梁上部钢筋伸至柱外边(柱纵筋内侧)且大于等于0.4Lae。看图除了文字外还得看图形。


3、弯锚在中心线过5d,大于0.4Lae可以弯。是不是上下筋都可以相互同一位置弯,非抗震可以,对于抗震不行。  弯描只要大于Lae。弯锚仍是大于Lae是不对的,钢筋一弯就不可能全是拉力。弯的钢筋的长度15D就足够,但直的必须要保证


4、Ln为最大跨的净跨长度。取Ln/3是经验取的。


5、下部在支座处锚固,钢筋很长,是不是可以通出来,后来修定时不能标准化,一是梁的搭接要避开加密处,二是受力较小处,受力较小多大是较小,很难确定。为了节省钢筋相到支座外连接,在03G101-1中的54页补充了一条。采用一级机械连接可以,可以爱在什么地方连就在什么地方连。


6、柱的机械连接合算,可以省搭接和加密钢筋。锥螺纹只能适合柱不能用于梁内。


7、非抗震可以支座外进行连接。


8、图集没有解决三排筋的问题,应该由设计人员进行告知。如果第一排全部通长,第二排就为第一排的非通长筋。


9、梁上部即有通长筋时,架立筋的搭接长度为150。150主要是让搭接区域内至少有一根箍筋


10、结构理念,钢筋分三个等级,一个是受力钢筋,也是主筋,受力钢筋锚固特别严格。主要考虑受拉。第二是构造钢筋:架力筋与侧面筋,基本上是一个构造要求。一般不需要回头勾,有一个分布筋是墙身的竖向筋应该是受力筋,并非是构造筋。


顶层梁的上部端部筋的问题。


1、梁的下部钢筋没有必要全部伸入支座,无论如何支座的弯距小于跨中。可以在梁支座外短开,规定大于0.1Ln1,在图集上只做了两排钢筋上部筋不断的问题。


2、加液一般没有两排筋。


3、梁变截面时,按100%锚固考虑。要通长筋时,要进入柱50时才能弯。下部钢筋通时不进入50,可在于高处得进入柱50。


4、吊筋,放了吊筋可以不放加密筋,不能只把次梁包住。


5、侧面筋:为什么越配越大,梁裂的问题,一分析就是筋少了。其实裂缝主要是水灰比的问题。二是安定性的问题。


6、规范管纲,其它图纸管目。


7、规范当梁大于等于450时,得设侧面钢筋,但间距不应大于200。


悬挑梁的问题:


1、非框架梁下部筋不进入50,原因是受压。


2、第一排筋,一部分在外弯下大于12D,第一排另一部分往下斜弯。斜筋是帮助箍筋抗剪的。第二排直锚。


3、有些人说往柱内锚La不放心,你可以加长,但规范不能这样做,这样做就说明La不可靠,本身考虑的概率是99.97%,失效概率是0.03%,你加长1 .5不一定能提高多大的概念。加长是可以,本身是大于号。如果你对规范内的那个节点不放心,可以改。如果你改了责任你负责,如果你不改责任谁负责,是灰色区域。但个人的责任可以减少。


梁柱的结点


1、中柱:非剪力不能搭接,几个指标取大值。


2、最好的搭接位置在柱中,


3、如果是一级连接可以在加密区内,但不能在支座内。


4、焊接不可靠的问题,电渣压力焊只能用于柱,不能用于梁。


5、上下柱不同钢筋数量时加插筋。必须是1.2Lae。


6、中柱顶层的节点:


a) 往外或往内都是12D。


b) 柱要给梁支座,要形成完整的钢筋笼的问题。


c)如果梁特别高,只要够了Lae是不是可以,其实是不对的,必须是完整的,柱得到梁顶。有两种错误的做法是:一是直锚够,二是加弯12d够锚。


d)梁上起的柱,梁是柱的支座。


e)梁顶部直的部分必须大于0.5Lae,有时不应限制。


f) 端柱处理要严,中柱要松。柱头就特别复杂。


规范在执行中会出现的问题:


1.有两种节点,一个是柱往梁内锚,A、B、C,二是梁往柱内锚。如果梁太高,柱内的筋,没有弯或梁顶就够了1.5Lae,不少于柱外侧的钢筋的65%。35%的伸至柱内边等下弯。不好算根数。


2.第二种,如果梁特别高,梁内的筋到不了梁底,我的观点,1.5或1.7没有关系,可以看着办,两个原则,一是任何情况下柱的筋必须伸到梁顶弯折12D,但必须大于1.5Lae。抗震有三个水准,小震不坏,中震可修,大震不倒。应该是两个水准,不应有中震可修,其实无法修。大震不倒是节点不散。还有一个最大的问题,节点根本实现不了,柱的钢筋如何插空,不然成了钢板,梁柱的钢筋打架。其实工地上施工没有施工不上人的,反正砼打完看不见。现在一个办法是柱高起一点,高30加钢筋直径。


3.柱梁尺寸平齐时,梁的钢筋往内弯一点。这个不能凑合。

箍筋


1. 机械连接和焊接的地方不加密,只有绑扎连接要加密。


2.窗台下的短柱要加密。


3.箍筋的套法,必须外得到大框,内是小箍,如果不这样,可能有重又叠三层的问题。这样规定箍筋的只有两层。



剪力墙


1)剪力墙越变越复杂。要把问题简单化。剪力墙的暗柱是干什么用的?框架柱中间层有反弯点,暗柱没有反弯点,它不是柱,不能独立于剪力墙,是对剪力墙的加固。  暗柱不易过大。过大越不利。过大可能是失误。  按说,暗柱与端柱应是全部加密。暗柱对箍筋的要求比较高。


2) 翼墙只要伸到墙端弯15d,墙多厚还得伸和弯。这就是规则,规范都是大于等于号,伸到头没有错,不伸到错了。


3) 暗梁与边框梁。暗梁不是梁,是对墙的加固。边框梁是加固墙的带。连梁是梁但又与框架梁有区别。


4)连梁中层箍筋不需要往外伸,但顶层要求箍筋伸到头,但只指对应连梁的顶层,并不是工程的顶层。


5)暗梁的主筋在剪力墙的内侧,拉筋是拉剪力墙的作用。


6)暗梁与连梁的关系。暗梁不重设,只要完成搭接设。


7)边框架仍与墙在一起,不应有加密区的思维。


8)洞口加强,在预算是不要漏掉。洞口小于800时,四面加强,大于800时,不能按加强,应按边缘加强考虑。


9) 连梁的开洞,是可以的,但框架梁是不是可以,应该说是不行的。


节点内非平行接触连接与非平行接触锚固的原则


1. 保持近距并不是为了使砼能够下去,而是为了钢筋与砼共同工作。


2. 如梁相互锚,就成了钢板,就存在先天不足,存在微细裂缝:主要是水灰比、震捣的作用减少气泡、石子就得往下沉,骨料上面有一个裂缝。


3. 加力到30%是弹性变形,到30至70%是塑性变形,大于70%快速把裂缝连起来,因此砼中在70%的作用。


4. 由于砼浇捣不下去,就改为细石砼是很严重的。我们已意识到这个问题,但也知道这个问题的严重性,但没有办法


5. 搭接,并行搭接错误的理论,应该是不能接触搭接。只是采用了建议的方式。

小刀
回帖时间:2018-03-17 11:48:45 1楼

超赞

其他类似问题

一、平法制图规则与构造要点1)、要点一:结构与构件,整体与部分的关系问题2)、要点二:结构的刚度问题3)、要点三:结构各类构件的连接关系(支座)问题4)、要点四:平法设计规则要点——1、注写方式与截面方式相结合;2、集中注写与原位   标注相结合;3、特殊构造不属于标准化内容通用值引出来,一起标注,不一样的在图上标注。原位标注优先,有重合取其大值我国的规范是构件的规范,只有在抗震的角度能够体现。是针对支座说的剪力墙在暗柱边多远。由于暗柱不是剪力墙的支座,因此就没有50的限制,只要满足间距就行。基础连梁与柱没有关系,是基础做为支座,如果基础是双层配筋,按基础边,如果是单层配筋,不能从基础边锚,一个整体贯串,进来后往下斜的问题。支座只进纵筋,不进横向钢筋,如果进横向钢筋只起固定作用。二、平法规则与构造应用要点解析1)、基础主梁,箍筋是贯通的,梁是柱的支座。存在纵筋的连接。2)、箍筋是大箍套小箍,这样重复的筋最小,如四肢箍筋,用两个一样大小的...阅读全文

思绪飘了好远 2018-01-26 3495 1

一、平法制图规则与构造要点 1)、要点一:结构与构件,整体与部分的关系问题2)、要点二:结构的刚度问题3)、要点三:结构各类构件的连接关系(支座)问题4)、要点四:平法设计规则要点——1、注写方式与截面方式相结合;2、集中注写与原位 标注相结合;3、特殊构造不属于标准化内容 通用值引出来,一起标注,不一样的在图上标注。是针对支座说的 剪力墙在暗柱边多远。由于暗柱不是剪力墙的支座,因此就没有50的限制,只要满足间距就行。基础连梁与柱没有关系,是基础做为支座,如果基础是双层配筋,按基础边,如果是单层配筋,不能从基础边锚,一个整体贯串,进来后往下斜的问题。支座只进纵筋,不进横向钢筋,如果进横向钢筋只起固定作用。 二、平法规则与构造应用要点解析 1)、基础主梁,箍筋是贯通的,梁是柱的支座。存在纵筋的连接。2)、箍筋是大箍套小箍,这样重复的筋最...阅读全文

Ivan 2014-10-15 2069 0

能帮忙的请联系我qq121655260...阅读全文

哎呀 2020-02-28 766 2

梁柱(墙)钢筋放置顺序【工艺说明】当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。主次梁钢筋放置顺序1【工艺说明】框架结构中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁钢筋放置顺序2基础钢筋倒盖式做法:【工艺说明】基础钢筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上层筋置于基础梁上部主筋之下。底板(顶板)钢筋放置顺序【工艺说明】两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向主筋之下搭接范围内三点绑扎【工艺说明】每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎。用双丝绑扎搭接钢筋两端头30mm处,中间绑扎一道,且过三道竖向筋。搭接范围内通过三根筋【工艺说明】墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。剪力墙水平筋交错搭接【工艺说明】墙体水平钢筋搭接接头错开间距应≥500mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开50%。剪力墙竖向筋接头错开【工艺说明】剪力墙同排内相邻两根竖向筋接头应相互错开,不同排相邻两根竖向筋接头也应相互错开。搭接接头错开500mm,机械连接接头错开35d。注意搭接接头的长度除应满足1.2laE外,还应满足搭接范围内通过三根水平筋。箍筋安装【工艺说明】主筋必须在箍筋弯折处接触紧密。搭接部位应制作双主筋箍筋,箍筋弯钩应...阅读全文

mya 2016-05-23 3238 0

剪力墙竖向钢筋顶部锚固【工艺说明】纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》的要求施工。剪力墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。转角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。框架柱钢筋安装构造要求【工艺说明】基础反梁柱子插筋要在梁内至少设两道箍筋,以对插筋起到定位作用角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】括号内尺寸用于非抗震。柱纵筋进入节点位置从梁腋底部计算,梁腋下部斜纵筋,箍筋及梁下部纵筋在节点处的锚固构造与本图节点构造相同;梁腋下部斜纵筋根数不大于伸入支座的梁下部纵筋根数n 的n-1(且不少于2根),并对称插空放置,具体设置应以设计要求为准。 洞口钢筋安装构造【工艺说明】洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配...阅读全文

mya 2016-05-24 3864 1

售前客服