《高大支模架方案编辑实例讲解》直播交流
6331
29
今天下午2点直播培训——
《高大支模架方案编辑实例讲解》
直播网址:www.pmddw.com/live_25.aspx
欢迎回帖交流!
mya2018-01-31 16:19:17回复
对的,就是按混凝土顶取值的 对的,就是按混凝土顶取值的
小玩2018-01-31 16:19:29回复
视频指出是泛指的意思,根据JGJ162-2008模板规范以及各地区的习惯,一般取层高 视频指出是泛指的意思,根据JGJ162-2008模板规范以及各地区的习惯,一般取层高
云中飞鹤2018-01-31 16:28:16回复
jgj130规定是架体高度,不是层高 jgj130规定是架体高度,不是层高
mya2018-01-31 16:19:42回复
后期再组织开展,具体时间现在也不好确定 后期再组织开展,具体时间现在也不好确定
在模板的计算中,表面结构要求隐蔽还是外露在实际工程中有没有实质性 的区别?
小玩2018-01-31 16:15:55回复
隐蔽对于混凝土表面平整度要求比外露的要低,那么对于面板挠度的允许值的要求也相对较低。 隐蔽对于混凝土表面平整度要求比外露的要低,那么对于面板挠度的允许值的要求也相对较低。
mya2018-01-31 16:18:15回复
区别是有的,不过变形一般荷载不是很大,都是可以计算通过的 区别是有的,不过变形一般荷载不是很大,都是可以计算通过的
40X80方木小梁弹性模量取值9000N/mm2,是否在正常取值范围?
风语者0002018-01-31 16:21:12回复
是否偏高? 是否偏高?
mya2018-01-31 16:21:16回复
对的,一般取值在9000左右 对的,一般取值在9000左右
mya2018-01-31 16:13:41回复
视频后期处理,应该会放在网上 视频后期处理,应该会放在网上
小玩2018-01-31 16:13:14回复
按最不利的原则进行计算,取最高 按最不利的原则进行计算,取最高
mya2018-01-31 16:13:20回复
如果是你的验算的支模架是在30层,就填96米,20层取对应的高度 如果是你的验算的支模架是在30层,就填96米,20层取对应的高度