yuanyuan
发帖时间:2018-01-31 14:24:25 楼主

石材幕墙的轴线长、节点多,每次报验的检验批容量按照100多平方-200多平方报验,请问最小抽样和实际抽样数量怎样合适?我看规范是100平方检验一处,抽样不得小于1处,200平方才两处会不会太少了?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-31 16:07:33 1楼

 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1  相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。

2  同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3  对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

明朗的天
回帖时间:2018-01-31 14:39:15 2楼

检验批划分应该是1000平方米。

其他类似问题

石材幕墙的轴线长、节点多,每次报验的检验批容量按照100多平方-200多平方报验,请问最小抽样和实际抽样数量怎样合适?我看规范是100平方检验一处,抽样不得小于1处,200平方才两处会不会太少了? ...阅读全文

yuanyuan 2018-01-31 3595 2

石材幕墙隐蔽工程验收记录里已经有防雷和防火的验收了,还需要单独再做防火,防雷隐蔽验收记录吗?还有石材幕墙的检验批怎么填写,有填写范文吗 ...阅读全文

书生 2017-09-25 1843 1

石材幕墙四性试验 ...阅读全文

豆豆729 2022-11-24 384 1

有没有石材幕墙干挂施工规范和技术规范? ...阅读全文

张大老虎 2013-06-24 3378 1

石材幕墙龙骨架用什么检验批 ...阅读全文

丁颖 2017-03-27 3051 1