fan
发帖时间:2018-03-07 15:21:02 楼主

二次结构中的构造柱、圈梁、过梁在做模板安装检验批的时候,检验批容量该怎么算?是构造柱件数+圈梁件数+过梁件数吗

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-08 08:34:15 1楼

按构件的件数填写即可
  • 云中飞鹤2018-03-08 08:35:15回复

    注意;过梁如果是预制的是没有模板安装的 注意;过梁如果是预制的是没有模板安装的

  • fan2018-03-10 10:59:53回复

    你好,我还想请问您一个问题,就是二次结构构造柱、圈梁、过梁隐蔽是用横的隐蔽工程验收记录表格,还是用竖的隐蔽工程验收记录表格 你好,我还想请问您一个问题,就是二次结构构造柱、圈梁、过梁隐蔽是用横的隐蔽工程验收记录表格,还是用竖的隐蔽工程验收记录表格

  • 云中飞鹤2018-03-10 14:34:42回复

    用那个都没有问题的 用那个都没有问题的

明朗的天
回帖时间:2018-03-07 16:01:49 2楼

  • fan2018-03-07 16:23:02回复

    非常感谢您的回答 非常感谢您的回答

  • fan2018-03-08 16:57:00回复

    您好,在请问一下这个圈梁件数怎么确定,怎样算一件 您好,在请问一下这个圈梁件数怎么确定,怎样算一件

其他类似问题

二次结构中构造柱、圈梁、过梁很少,混凝土浇筑的时候都是一次浇筑好几层,请问在做二次结构中构造柱、圈梁、过梁的混凝土施工检验批的时候是这几层合在一起做,还是每一层做一个检验批...阅读全文

fan 2018-03-10 3093 2

二次结构中的构造柱、圈梁、过梁在做模板安装检验批的时候,检验批容量该怎么算?是构造柱件数+圈梁件数+过梁件数吗...阅读全文

fan 2018-03-07 2676 2

哪位大神,我请教下,二次结构的构造柱过梁圈梁,资料可不可以一起报验啊,虽然钢筋施工的时间顺序不一样,但是模板啊,浇混凝土的时间一样啊。压顶这种要不要做资料啊。谢谢了...阅读全文

鸢尾玲 2018-04-22 2830 2

二次结构中构造柱、圈梁、过梁、压顶的模板安装及拆除、钢筋工程的检验批最小抽样数咋写啊?...阅读全文

嘟嘟 2015-08-27 3122 1

构造柱要不要做混凝土、钢筋、模板检验批施工记录...阅读全文

专属 2016-04-24 2331 2