独孤楼主
发帖时间:2018-03-13 20:18:08 楼主

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?

 八、脚手架架体高度验算

  在软件计算哪个页面?


豆豆54
回帖时间:2021-11-28 11:32:05 1楼


品茗计算里怎么没有脚手架架体高度验算的?



豆豆54
回帖时间:2021-11-28 11:31:17 2楼


品茗怎么没有脚手架架体高度验算的


豆豆54
回帖时间:2021-11-28 11:30:49 3楼


脚手架架体高度验算


爱瑞瑞
回帖时间:2018-03-14 08:31:02 4楼

输入信息页面就是一个架体高度,第一页,后面的计算书是有楼上的计算内容。
  • 2019-08-02 08:54:25回复

    如果设置按双立杆受力计算的话是没有的,不设置双立杆或者按构造要求受力计算才有这个架体高度验算,这是为什么呢 如果设置按双立杆受力计算的话是没有的,不设置双立杆或者按构造要求受力计算才有这个架体高度验算,这是为什么呢

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-14 08:14:25 5楼

  • 云中飞鹤2018-03-14 08:15:06回复

    你都说了是计算书第八项了-----难道你的不显示? 你都说了是计算书第八项了-----难道你的不显示?

  • 2019-08-02 08:54:06回复

    如果设置按双立杆受力计算的话是没有的,不设置双立杆或者按构造要求受力计算才有这个架体高度验算,这是为什么呢 如果设置按双立杆受力计算的话是没有的,不设置双立杆或者按构造要求受力计算才有这个架体高度验算,这是为什么呢

明朗的天
回帖时间:2018-03-13 21:18:19 6楼

高度无须验算,按照规范直接取值即可

其他类似问题

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面?...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2645 6

落地式脚手架中架体高度如何验算?超过35m...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2243 2

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算为什么会出现负值? 八、脚手架架体高度验算 不组合风荷载作用 Hs1=(φAf-(1.2NG2k+1.4NQ1k))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+1.4×5.6))/0.13=-1.094m 组合风荷载作用 Hs2=(φAf-(1.2NG2k+0.9×1.4×NQ1k+Mw φA/W))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+0.9×1.4×5.6+0.097×1000×0.191×398/4250))/0.13=-8.353m Hs=-8.353m≤H=35.4m 不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数!...阅读全文

King's 2015-01-18 3332 1

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 681 1

落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆...阅读全文

2016-02-21 2406 2