时间再流我们再走
发帖时间:2018-03-20 15:32:52 楼主

外墙:填充墙部分采用蒸压加气混凝土自保温砌块(A级),热桥部分(梁、柱、构造柱)采用外贴发泡陶瓷保温板(A级)。

问题:1.出节能检验批的时候要分成两种出吗?主要是填充墙在砌体结构部分已经出过检验批了,保温板这块是在抹灰之后做的。

         2.如果出两个检验批,自保温砌块日期是按当时砌墙的日期吗?然后保温板是按保温板施工的日期?

望指导。最好可以说详细一点,很疑惑。

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-24 09:23:24 1楼

在节能分部里在出一次节能检验批,还有就是出节能检验批的话,不用出隐蔽
  • 时间再流我们再走2018-03-24 10:51:22回复

    自保温砌块是用墙体节能的那个表吗?里面好多项都不适用于自保温加气块

  • 云中飞鹤2018-03-24 10:52:16回复

    没有的项目不填啊

  • 时间再流我们再走2018-03-25 18:36:18回复

    自保温加砌块出节能检验批的时候,检验批容量是按砌块的方量还是按墙面面积?

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-23 10:04:26 2楼

当然是两个检验批了,按实际验收时间填写
  • 时间再流我们再走2018-03-23 19:53:35回复

    就是这个自保温加气块不太明白,因为砌体结构时已经出过检验批啦。我要在节能分部里在出一次节能检验批吗,这个节能怎么才算验收,还有就是出节能检验批的话,用出隐蔽吗?隐蔽内容是什么?

  • 时间再流我们再走2018-03-23 21:57:07回复

    还有个疑问:自保温砌块和梁柱处贴保温板都是用的墙体节能那一张表吗?我看那个表检查项目几乎都不适用自保温加砌块,可否帮我看一下,谢谢啦

明朗的天
回帖时间:2018-03-20 15:58:50 3楼

检验批出一个足矣,在做隐蔽验收记录的时候描述清楚就行了。
  • 时间再流我们再走2018-03-21 08:29:38回复

    但是日期不一样,而且是相差好几个月的那种,因为中间停工了。还有就是写一块的话检验批部位和容量怎么写?

其他类似问题

外墙:填充墙部分采用蒸压加气混凝土自保温砌块(A级),热桥部分(梁、柱、构造柱)采用外贴发泡陶瓷保温板(A级)。问题:1.出节能检验批的时候要分成两种出吗?主要是填充墙在砌体结构部分已经出过检验批了,保温板这块是在抹灰之后做的。2.如果出两个检验批,自保温砌块日期是按当时砌墙的日期吗?然后保温板是按保温板 ...阅读全文

时间再流我们再走 2018-03-20 2785 3

1,求大神指导一下外墙保温节能工程的检验批怎么做 新国标 求图 求真相。 2,求大神指导一下外墙内保温节能工程的检验批 新国标 求图 求真相 求样板,, 谢谢 豆豆答谢怎么设置的呢??、 ...阅读全文

丿半步丨灬逍遥 2016-11-18 1916 1

外墙保温墙体节能隐蔽记录,需要做一张隐蔽,还是基层、粘结层、保温板、网格布、等按施工每道工序一个部位做5张隐蔽表 ...阅读全文

美好时光 2020-11-22 760 2

外墙内保温 检验批的划分是按外墙算平方还是按内墙算间呢? ...阅读全文

豆豆55 2022-04-22 568 1

外墙保温做哪张检验批?新规范是把外墙保温和外墙节能检验批放一张表最还是? ...阅读全文

啦啦 2018-08-25 1193 1