请问一下规范高层建筑的外窗指的是一栋楼还是这栋楼的高层次

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-27 10:28:27 1楼

是按每栋楼的高度来说的
  • 哎呦,不错哦2018-03-27 10:29:12回复

    en ,haode en ,haode

明朗的天
回帖时间:2018-03-27 10:20:20 2楼

比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样,没有门窗节能的原始记录
明朗的天
回帖时间:2018-03-27 10:12:33 3楼

规范中抽样指的是同一种规格的门窗50樘为一个检验批,但是在实际操作中都是按照层来划分检验批的(不论窗户大小)。这样你就可以按照5.1.6 检查数量应符合下列规定:  1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
  • 哎呦,不错哦2018-03-27 10:15:31回复

    貌似没有回答道我的问题,我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?另外有没有门窗节能的原始记录 貌似没有回答道我的问题,我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?另外有没有门窗节能的原始记录

明朗的天
回帖时间:2018-03-27 09:50:33 4楼

你想表达什么?

  • 哎呦,不错哦2018-03-27 09:58:14回复

    我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?规范是: 5.1.6 检查数量应符合下列规定:  1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?规范是: 5.1.6 检查数量应符合下列规定:  1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

其他类似问题

请问一下规范高层建筑的外窗指的是一栋楼还是这栋楼的高层次...阅读全文

哎呦,不错哦 2018-03-27 1953 4

做完一栋楼,怎样打开另外一栋楼...阅读全文

三板 2016-03-11 2387 2

我一栋楼门窗有60樘     可以按2层做一张表图吗...阅读全文

dasd 2018-06-04 2240 2

请问,建筑节能施工示范样板确认记录是每一栋楼都要做?还是只要是相同材料、相同工艺的部位放在一起做...阅读全文

fofo 2017-04-11 1598 1

每一栋楼的工程概况信息是否可以同步更新,如何更新...阅读全文

清清 2019-06-20 666 2

售前客服