小张
发帖时间:2018-04-02 10:56:07 楼主

新人求教

问1:悬挑架无法识别楼梯间和电梯井,预埋件悬空,这个要怎么去设置?



问2:关于阳角安全复核不通过要怎么调整呢,有没有相关教学视频可以学习一下。

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-03 09:05:12 1楼

这个不要用bim来做
  • 小张2018-04-03 09:10:52回复

    因为我想出悬挑架槽钢的定位图,但是BIM脚手架不是很会用。。。请问其他还有什么软件可以做挑架槽钢定位图并可以验算的吗? 因为我想出悬挑架槽钢的定位图,但是BIM脚手架不是很会用。。。请问其他还有什么软件可以做挑架槽钢定位图并可以验算的吗?

  • 云中飞鹤2018-04-03 09:12:17回复

    用品茗安全计算软件 用品茗安全计算软件

明朗的天
回帖时间:2018-04-02 16:30:06 2楼

软件中专门对阳角处悬挑主梁有一种构造做法的(你这画的理论上没错,但实际现场是没有办法施工的)
明朗的天
回帖时间:2018-04-02 14:32:58 3楼

加长锚固长度直到主梁上(可以放置预埋件)
  • 小张2018-04-02 15:10:25回复

    好的 谢谢 还有个问题,如图,为什么会出现这种现场? 好的 谢谢 还有个问题,如图,为什么会出现这种现场?

  • 小张2018-04-02 15:10:58回复

    不懂你那里能不能看到我穿的图片 不懂你那里能不能看到我穿的图片

明朗的天
回帖时间:2018-04-02 14:28:58 4楼

问1:悬挑架无法识别楼梯间和电梯井,这些部位只是一些常规的做法,满堂架(主梁用16号工字钢)
  • 小张2018-04-02 14:31:30回复

    我意思是这些部位外侧的悬挑架槽钢插进楼梯电梯井内,软件会把预埋件锚固位置放在空洞的位置,这完全不符合实际雅。不是指电梯井内架 我意思是这些部位外侧的悬挑架槽钢插进楼梯电梯井内,软件会把预埋件锚固位置放在空洞的位置,这完全不符合实际雅。不是指电梯井内架

其他类似问题

新人求教问1:悬挑架无法识别楼梯间和电梯井,预埋件悬空,这个要怎么去设置?问2:关于阳角安全复核不通过要怎么调整呢,有没有相关教学视频可以学习一下。...阅读全文

小张 2018-04-02 5326 4

在建模软件里面建了模型,里面建了外墙节点(pc),导入到品茗脚手架工程设计软件里面居然没有,再重新建模,发现根本没有这个功能。外脚手架怎么布置?...阅读全文

嘎嘎 2019-11-01 1140 2

品茗脚手架工程设计软件怎么手动修改悬挑脚手架主梁位置?...阅读全文

咚咚 2018-07-25 2225 1

品茗脚手架工程设计软件2017安装后打开怎么闪退,电脑是win1064位...阅读全文

上善若水 2017-08-17 4083 2

哪位老师或同事有品茗BIM脚手架工程设计软件详细入门教程请发一份给我,谢谢...阅读全文