缘来缘去
发帖时间:2018-04-11 17:48:02 楼主

请问老师,智能建筑里面的分项隐蔽用什么表格?是用这种表格吗?

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-12 09:14:06 1楼

电气导管敷设隐蔽检查: 

1、导管的材质、规格;

 2、管路敷设位置、走向; 

3、导管的弯曲半径及弯扁程度;

 4、导管的连接; 

5、钢导管的接地措施。

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-12 09:13:10 2楼

一般隐蔽内容就是:电气导管敷设,其安装质量: 
1、导管的材质、规格符合设计要求; 
2、管路敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 
3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 4、导管的连接用焊接,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。
缘来缘去
回帖时间:2018-04-12 09:00:53 3楼

缘来缘去
回帖时间:2018-04-12 08:32:09 4楼

老师请问电气导管安装隐蔽,隐蔽内容该怎么填,验收意见是监理单位填写还是我们自己填写
云中飞鹤
回帖时间:2018-04-12 08:13:57 5楼

是的,就是这种啊
  • 缘来缘去2018-04-12 08:32:33回复

    老师请问电气导管安装隐蔽,隐蔽内容该怎么填,验收意见是监理单位填写还是我们自己填写 老师请问电气导管安装隐蔽,隐蔽内容该怎么填,验收意见是监理单位填写还是我们自己填写

  • 云中飞鹤2018-04-12 08:34:05回复

    按土建电器安装的验收内容 按土建电器安装的验收内容

  • 缘来缘去2018-04-12 08:58:13回复

    老师,请问:像我这样填写可以吗?会不会感觉太简单了,验收意见是监理填还是我们自己填 老师,请问:像我这样填写可以吗?会不会感觉太简单了,验收意见是监理填还是我们自己填

  • 云中飞鹤2018-04-12 09:10:37回复

    验收意见是你们自己填 验收意见是你们自己填

明朗的天
回帖时间:2018-04-11 20:59:53 6楼

可以