大体积混凝土不含混凝土收缩的当量温度”怎么理解?
7210
3
混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于 25℃;
上述中的“不含混凝土收缩的当量温度”怎么理解?
混凝土收缩当量温度是将混凝土干燥收缩与自身收缩产生的变形值,换算成相当于引起等量变形所需要的温度。但是建议按照GB50666的8.7.3条的温差进行控制监测控制就行,注意区分不同时期的表面温度值。这里指标是用作在大体积温度计算时的指标,见GB50496的附录B.2,最终体现在混凝土的综合降温上面。
11112018-04-19 11:46:57回复
那里表温度指的是什么?一般一个点都是上、中、下三个温度。里表温度是中-上?还是中-下?还是这两个都算里表温度? 那里表温度指的是什么?一般一个点都是上、中、下三个温度。里表温度是中-上?还是中-下?还是这两个都算里表温度?
爱瑞瑞2018-04-19 13:16:00回复
建议你看看条文释义。 建议你看看条文释义。
混凝土浇筑后,由于水泥水化反应会放出热量,在混凝土的凝结硬
化过程,混凝土的温度会升高。然后,随着水泥水化反应速率降
低至水化反应结束,由于热量不断散失,混凝土进入降温过程,
温度降低伴随的体积缩小(即‘热涨冷缩’的冷缩过程),称作
温度收缩或温降收缩。
11112018-04-19 11:08:07回复
你无须理会这个
11112018-04-19 11:08:27回复
其他类似问题
混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于 25℃;上述中的“不含混凝土收缩的当量温度”怎么理解?...阅读全文
1111 2018-04-18 7210 3
品茗软件里有大体积混凝土温度应力、收缩应力的计算功能吗,好像找不到啊...阅读全文
小小店 2019-05-06 1743 1
软件中混凝土浇筑体内的表面温度怎么计算...阅读全文
王建国 2018-04-22 5395 3
请问大体积混凝土-混凝土自约应力计算中,这个松驰系数上面一行的2d、5d、10d、20d是不是代表天数,如果不是2d、5d、10d、20d怎么查表...阅读全文
王建国 2024-10-10 157 0
如何计算大体积混凝土...阅读全文
豆豆627 2019-12-20 2053 4