汕涧沁溪
发帖时间:2018-04-20 14:40:13 楼主

为什么没有管内穿线和线槽内敷线隐蔽工程验收记录呀

明朗的天
回帖时间:2018-04-20 16:27:22 1楼

隐蔽的填写说白了:就是把检验批用表在照抄一遍而已
明朗的天
回帖时间:2018-04-20 16:20:00 2楼

软件中肯定有呀:你自个不做当然就没有了
  • 汕涧沁溪2018-04-20 16:25:27回复

    专家回复都是这么牛的吗?我当然知道软件里有了!我是说软件里没有范例!!!! 专家回复都是这么牛的吗?我当然知道软件里有了!我是说软件里没有范例!!!!

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-20 14:56:46 3楼

管内穿线和线槽内敷线隐蔽工程验收记录是通用隐蔽记录啊

其他类似问题

为什么没有管内穿线和线槽内敷线隐蔽工程验收记录呀...阅读全文

汕涧沁溪 2018-04-20 2220 3

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表怎么填?...阅读全文

珍珍 2019-04-07 1634 1

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格示例—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格填写说明—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录14.1主控项目14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.2除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查 20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.3绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。 检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查并用尺量检查。14.2一般项目14.2.1 除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线回路数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.2.2绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线穿管数抽查10%,且不得少于1根导管。 检查方法:施工中观察检查。14....阅读全文

Better me 2018-08-10 17977 0

管内穿线和槽盒内敷线检验批容量是填米还是填回路?我们这个不分段填米,提示容量大于3200。...阅读全文

小五 2019-03-10 5495 1

求教电导管穿线隐蔽工程验收记录表内容的列示数据。...阅读全文

花开花落 2013-03-16 4284 1