二次结构构造柱和腰梁纵向受力钢筋弯折怎么算的?
3947
3
构造柱和腰梁中钢筋加工检验批中有个纵向受力钢筋弯折要求,请问这个弯折是怎么算的?
云中飞鹤2018-04-30 09:38:20回复
5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1 HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍; 2 当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 检查数量: 按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。 检验方法: 钢尺检查。 5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1 HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍; 2 当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 检查数量: 按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。 检验方法: 钢尺检查。
看标准图集
其他类似问题
构造柱和腰梁中钢筋加工检验批中有个纵向受力钢筋弯折要求,请问这个弯折是怎么算的?...阅读全文
诗梦 2018-04-28 3947 3
构造柱、腰梁、过梁做钢筋加工,安装检验批是分开做?还是把柱腰梁过梁放一起做资料?...阅读全文
诗梦 2018-05-09 4139 4
构造柱要不要做混凝土、钢筋、模板检验批施工记录...阅读全文
专属 2016-04-24 2331 2
二次结构中构造柱腰梁、过梁做检验批吗?做什么资料?...阅读全文
诗梦 2018-04-27 2462 4
构造柱腰梁出混凝土资料,因一个部位打过好几次灰,可以把这几次的加一起出一次资料吗?时间按最后打灰的时间写可以吗...阅读全文
诗梦 2018-06-23 2057 1