抗滑桩桩孔断面尺寸不得小于桩身设计断面尺寸加护壁厚度。
检验数量:施工单位检验5个断面。监理单位见证检验1个断面。
检验方法:尺量。
11、抗滑桩桩孔孔型应符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
检验方法:观察、尺量。
12、抗滑桩桩孔孔底持力层岩土层性质应符合设计要求。
检验方法:现场鉴别土层取样。
13、抗滑桩所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应相关规定。
14、抗滑桩钢筋骨架的规格、数量、形式及钢筋连接方式应符合《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。
15、竖向主钢筋或其他钢材的接头应避开土石分界和滑动面处。接头分布应符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
检验方法:观察、尺量。
16、桩身钢筋接头的施工质量应按《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定检验。
17、抗滑桩桩身混凝土强度等级应符合设计要求。
检验数量:施工单位每100m混凝土取试件1组,不足100m混凝土亦制取1组试件。监理单位按
施工单位检验数量的20﹪见证检验或10﹪平行检验,且不少于1组。
检验方法:试件作抗压强度试验。
18、抗滑桩桩身混凝土应连续、完整。地下水发育时,应采取水下混凝土灌注法。
检验数量;施工单位、监理单位全部检验。
检验方法:低应变动力检测或声波透射法。
19、桩顶封闭及排水设施所用混凝土(砂浆)强度等级应符合设计要求。
检验数量:施工单位每100m混凝土或砂浆取试件1组,不足100m混凝土或砂浆亦制取1组试件。监理单位按施工单位检验数量的20﹪见证检验或10﹪平行检验,且不少于1组。
检验方法:试件作抗压强度试验。
20、护壁厚度应符合设计要求,护壁混凝土应紧贴围岩灌注。护壁支护对抗滑桩桩孔开挖施工时,保护人身安全特别重要,增加本条对桩孔井口锁口和护壁厚度进行检查,以确保施工安全。
桩孔开挖和支护不得在土石变化处和滑层面处分节。滑动面处的护壁应加强。桩孔挖至设计标高后,应由设计、施工、监理会同验孔,并结合滑动面实际情况确定孔底高程。
检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
检验方法:观察、尺量。
21、桩孔护壁钢筋骨架的规格、数量、形式及钢筋连接方式应按《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定检验。
22、桩身钢筋保护层厚度应符合设计要求。
检验数量:施工单位每根桩钢筋笼上、中、下检验1处,每处不少于5点。监理单位按施工单位检验数量的20﹪见证检验。
检验方法:尺量钢筋笼上混凝土垫块厚度。