施工临时用电计算电流超过数据库怎么处理的
3103
3
怎样打开电气元件对话框?如何添加电气元件及参数?请专家回复。
云中飞鹤2018-11-07 07:30:28回复
添加参数?你能买来那些超参数的器具么?
豆豆422018-11-06 16:37:41回复
我也请你到现场去看看 一个10万平的工地有几条干线
云中飞鹤2018-11-07 07:29:44回复
呵呵------10万平的也不是胡求搞的
导线往大选
其他类似问题
...阅读全文
谦谦君子 2018-05-05 3103 3
解决办法 电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确: (1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表; (2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的 ...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-20 5499 2
用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理? ...阅读全文
逗逗二十八号 2011-11-11 4524 1
品茗客服1 2010-06-18 11492 3
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 582.82A ...阅读全文
兵哥 2017-06-26 9464 3