发帖时间:2018-05-05 15:36:49 楼主

剪力墙模板计算时侧压力怎么没有计算

爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-07 09:35:38 1楼

墙体的厚度跟模板的侧压力没有关系,只有高度跟侧压力才有关系
明朗的天
回帖时间:2018-05-05 19:58:08 2楼

实战:12的螺栓太小了

回帖时间:2018-05-05 15:43:26 3楼

我这里有1.4米厚的墙体和3米厚的墙体,用M12的对拉螺栓怎么一样能过呢,应该不行吧
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-05 15:39:57 4楼

计算书计算模板就是按侧压力计算的

其他类似问题

剪力墙模板计算时侧压力怎么没有计算...阅读全文

2018-05-05 2068 4

如果快速有效的计算出最经济的主次梁排布方式呢?可以验算过,也相对经济一些的方法有吗...阅读全文

白鹅二二 2022-03-19 540 1

在品茗安全计算里面,没有剪力墙模板计算,在那个版本里面有剪力墙模板计算...阅读全文

xuexizhong 2014-08-14 3307 1

剪力墙计算到53%就死机为什么?剪力墙参数:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁为钢管3.2厚,@450,柱箍竖向间距450,横向间距500,对拉螺栓M12。...阅读全文

燕子 2010-08-03 4232 2

剪力墙模板计算规则...阅读全文

奋斗 2024-08-08 235 1