屋面悬挑结构支撑体系计算问题
2678
3
我想请教一下,屋面结构存在悬挑部位,我根据梁和板的支撑体系计算得到的轴向力计算的多排悬挑架支撑体系,在无法设置上拉的情况下设置的下撑,但是领导要求下撑按最弱方向进行计算,这个我不太懂,不知道该如何计算。请专家给予帮助,麻烦解答尽量详尽,只言片语确实难以解决我的困惑,小弟在此万分感谢!
rock2018-06-07 12:50:52回复
我是用软件先计算的板支撑,然后算的梁支撑,然后取梁支撑的轴向力进行悬挑结构计算的,这个应该是没有错的,因为我在计算梁的时候就是考虑的两侧有板,所以我觉得我用梁计算的轴向力取值是没错的,立杆间距全部是按照900×900计算的,在计算悬挑工字钢的时候,工字钢按照1.5m间距排列,立杆按2倍布置,然后轴向力和施工活荷载的系数取值也是按照最不利的两个数值分别是1.35和1.4取值的,我觉得我算的没有错,所以领导这个含义我就不太懂了。。。 我是用软件先计算的板支撑,然后算的梁支撑,然后取梁支撑的轴向力进行悬挑结构计算的,这个应该是没有错的,因为我在计算梁的时候就是考虑的两侧有板,所以我觉得我用梁计算的轴向力取值是没错的,立杆间距全部是按照900×900计算的,在计算悬挑工字钢的时候,工字钢按照1.5m间距排列,立杆按2倍布置,然后轴向力和施工活荷载的系数取值也是按照最不利的两个数值分别是1.35和1.4取值的,我觉得我算的没有错,所以领导这个含义我就不太懂了。。。
rock2018-06-07 12:52:11回复
主要是人家是公司级的总工,懂的会的肯定比我多,所以我就纳闷到底错在哪,琢磨一上午了,也没研究出个所以然来。 主要是人家是公司级的总工,懂的会的肯定比我多,所以我就纳闷到底错在哪,琢磨一上午了,也没研究出个所以然来。
rock2018-06-07 12:55:32回复
难道我要把梁和板单独计算出来的轴向力相加?这样的话,板的是不是重复了? 难道我要把梁和板单独计算出来的轴向力相加?这样的话,板的是不是重复了?
爱瑞瑞2018-06-07 13:27:43回复
当然也有可能你们总工理解错了,不妨把你思考的内容再跟他汇报一下。 当然也有可能你们总工理解错了,不妨把你思考的内容再跟他汇报一下。
rock2018-06-07 08:59:09回复
可我的方案需要领导审核,他审核同意了,我才能实施,现在就存在这样的问题,我该怎么办? 可我的方案需要领导审核,他审核同意了,我才能实施,现在就存在这样的问题,我该怎么办?
云中飞鹤2018-06-07 09:00:00回复
因为计算的就是最不利条件的-----还用它再说一遍么? 因为计算的就是最不利条件的-----还用它再说一遍么?
rock2018-06-07 09:17:37回复
大哥,你难道让我这样怼回去吗? 大哥,你难道让我这样怼回去吗?
其他类似问题
我想请教一下,屋面结构存在悬挑部位,我根据梁和板的支撑体系计算得到的轴向力计算的多排悬挑架支撑体系,在无法设置上拉的情况下设置的下撑,但是领导要求下撑按最弱方向进行计算,这个我不太懂,不知道该如何计算。请专家给予帮助,麻烦解答尽量详尽,只言片语确实难以解决我的困惑,小弟在此万分感谢!...阅读全文
rock 2018-06-06 2678 3
我实际上需要做一个模板支撑体系计算。建筑物18层顶四周满布悬挑现浇板,悬挑长度为1.6m、2.4m、2.7m,建筑物高50.1m。悬挑工字钢选用4.5m、6m、9m 长 16号工字钢。进行搭设,在2.7m处悬挑处需要搭设4排立杆,在下两层也进行悬挑如图。支撑立杆间距1.5m,挑梁间距也是1.5m。我采用品茗那个模块进行计算,如何计算?希望大神多多指教谢谢...阅读全文
凡尘 2020-01-10 1709 4
钢或混凝土支撑系统检验批验收记录是支撑做好之后统一做一批还是浇一片验收一片...阅读全文
渔夫~ 2015-10-26 2316 2
斜板支撑体系怎样计算...阅读全文
火神 2017-10-07 4016 2
如果屋面悬挑檐口要这样搭设支撑架 该用什么模块验算...阅读全文
豆豆699 2022-03-30 833 2