王建国
发帖时间:2018-06-15 12:54:47 楼主

1、脚手架计算依据中有《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,一般计算依据取哪个;
2、脚手架荷载取值中的装饰脚手架和结构脚手架结构一层3KN/m2还是装饰的二层2KN/m2x2是怎么取的,象剪力墙结构,主体结构阶和和外墙装饰阶段要分别取吗

王建国
回帖时间:2018-06-15 15:18:44 1楼

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-15 15:12:10 2楼

1、脚手架计算依据中有《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,一般计算依据取《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、脚手架荷载取值中的装饰脚手架和结构脚手架结构一层3KN/m2还是装饰的二层2KN/m2x2是怎么取的,象剪力墙结构,只算外墙装饰阶段的,主体施工你不会站在架体上施工的,一般选一层装饰装修
爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-15 13:56:50 3楼

2、脚手架荷载取值中的装饰脚手架和结构脚手架结构一层3KN/m2还是装饰的二层2KN/m2x2是怎么取的,象剪力墙结构,主体结构阶和和外墙装饰阶段要分别取吗;这里的荷载都是单层的,然后看你是基层设置跳板,一层一设,还是多层一设,软件上面可以直接输入的
爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-15 13:55:34 4楼

1、脚手架计算依据中有《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,一般计算依据取哪个;如果当地没有要求,哪一个可以计算通过,你就用那个。

其他类似问题

1、脚手架计算依据中有《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,一般计算依据取哪个; 2、脚手架荷载取值中的装饰脚手架和结构脚手架结构一层3KN/m2还是装饰的二层2KN/m2x2是怎么取的,象剪力墙结构,主体结构阶和和外墙装饰阶段要分别取吗...阅读全文

王建国 2018-06-15 5408 4

一般工程方案应考虑基层?一般按结构和装饰考虑还是考虑装饰2层?4KN...阅读全文

小胖墩 2017-04-11 2307 1

脚手架安全计算中连墙件的长度一般取值多少?...阅读全文

豆豆819 2016-03-06 9174 4

碗扣式脚手架规格有哪些?尺寸一般是多少?...阅读全文

心如荒岛 2018-07-19 6048 1

脚手架计算软件哪个好?...阅读全文

奋斗 2023-06-13 654 1