发帖时间:2018-06-15 21:57:27 楼主

怎么用品茗安全软件计算梁两边钢管立柱高度不一样的脚手架,因为特殊原因,梁一边立杆的高度是8.85m,一边是16m

爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-19 10:47:19 1楼

建议你采取两种模型进行计算,分别按照各自的高度进行计划,传力给相应的板和工字钢
  • 孙贤2018-06-20 13:30:06回复

    你的意思是不是梁计算两次,一次梁的立杆高度参数是8.85米,一次按17.7米计算,

  • 爱瑞瑞2018-06-21 08:57:31回复

    是的,高度高了,模板自重也大。

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-17 08:21:10 2楼

梁板立柱不共用不会么?
  • 孙贤2018-06-17 15:16:59回复

    不是,我的高支模搭设思路是梁的一边钢管立柱在连廊板上,一边在悬挑工字钢上,连廊的宽度和高度比小于3,所以梁的钢管立柱就立在了悬挑工字钢上,但工字钢是4层一道,与悬挑外架同步,

孙贤
回帖时间:2018-06-16 16:10:26 3楼

连廊的图纸建筑如上
孙贤
回帖时间:2018-06-16 16:09:38 4楼

孙贤
回帖时间:2018-06-16 16:09:07 5楼

明朗的天
回帖时间:2018-06-16 10:56:04 6楼

你两边立杆都取16米参与验算

孙贤
回帖时间:2018-06-16 10:26:46 7楼

是高支模方案
云中飞鹤
回帖时间:2018-06-16 09:43:23 8楼

板和梁是分开计算的哦
  • 孙贤2018-06-16 10:28:27回复

    是分开的,板验算了,梁的情况怎么验算,梁两边的立柱高度不一样,怎么用软件验算

  • 云中飞鹤2018-06-16 10:32:02回复

    梁采用梁板立柱不共用形式的

  • 孙贤2018-06-16 16:08:07回复

    这里的连廊平面图

明朗的天
回帖时间:2018-06-16 08:09:03 9楼

你这属超危方案,应进行专家论证

  • 孙贤2018-06-16 10:29:31回复

    是高支模,做好了才能给专家论证

孙贤
回帖时间:2018-06-15 22:13:27 10楼

该部位是连廊,连廊每三层一道,连廊宽度2m,为考虑架体的稳定,在二层采用了工字钢作为架子的搭设基础,连廊的是两侧梁,所以导致梁的钢管立柱一侧在板上,另一边的钢管立柱在工字钢上,梁两边的立柱高度不一样