接地电阻测试疑问
2011
3
接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?
测试点位于4个大角地面上50公分处
其他类似问题
接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?...阅读全文
陈卫东 2018-06-16 2011 3
陈卫东 2018-06-16 1696 4
图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点...阅读全文
清颖 2015-08-05 2587 1
1、配电柜、消防管道、电梯机房内配电柜及电梯间接地电阻测试;2、楼顶接闪带电阻测试;3、配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位检测;以上这检验是委托第三方做的测试,规范有没有要求施工方要做自检记录?...阅读全文
预言 2023-03-27 719 1
现在主体封顶,需要做防雷接地电阻测试记录吗?只做了基础的接地电阻测试记录,落了哪些啊,有商铺屋面的。...阅读全文
九华彡草根 2015-11-11 3696 4
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取