兔子
发帖时间:2011-03-28 15:34:24 楼主

品茗安全计算软件V2011正式版V9.0.40.1123版本的落地脚手架计算中有严重错误,单位换算错误,结果相差太大。

aijun12321
回帖时间:2011-03-29 09:33:16 1楼

感谢您提出的对软件完善的指正,早期发出去的版本在考虑风荷载(立杆稳定性验算)风荷载力矩单位换算有问题,此处已修改。
希望大家能在使用软件的过程中多提意见,我们会统一发布最新版本。

其他类似问题

品茗安全计算软件V2011正式版V9.0.40.1123版本的落地脚手架计算中有严重错误,单位换算错误,结果相差太大。...阅读全文

兔子 2011-03-28 4553 1

安全计算软件如何晋升正式版...阅读全文

技术 2017-08-04 1731 1

已经有安全计算V9.5.8.0版本,但升级下载版块未看到,是滞后了吗?有的话,求链接。谢谢!...阅读全文

tjudxf 2012-03-28 3758 1

如需搭50米双立杆脚手架,参数一样点不设双立杆搭设高度验算33米小于50米。但点设双立杆受力计算,双立杆只设1米计算也通过了?问题补充:钢管扣件式的...阅读全文

阿荣 2012-04-09 4086 2

V10.2版本升级V10.6...阅读全文

chenyuanrong 2016-03-05 2146 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭