预制装配式混凝土结构的施工主要包括预制构件制作、预制构件运输与堆放、预制构件安装与连接三个施工阶段。预制构件的吊装贯穿了装配式结构三个阶段的整个施工过程,是施工过程的中心环节。吊装方案包括物资准备、劳动力准备、场地布置、
施工组织设计、测量放线、吊装作业、质量保证措施等方面。
叠合楼板吊装
1
工艺流程
2
支撑架搭设
搭设支撑架宜自锁式工具化内支撑体系。搭设时立杆间距不大于2100*2100mm,第一根立杆距墙边不应大于500mm,且立杆与立杆之间必须设置二道双向水平连接杆,连接杆第一道离地面1800mm。第二道设置在立杆上端的板底, 详细搭设方式及材料见下图。
3
挂钩、检查水平
1.选择合适的吊装工具;
2.检查水平方法同外墙板。
大于等于4米的板采用8点吊装
小于4米的板采用4点吊装
4
吊运(同外墙板)
5
安装就位
根据图纸所示构件位置以及箭头方向就位,就位同时观察楼板预留孔洞与水电图纸的相对位置(以防止构件厂将箭头编错)。
叠合板编号
叠合板上预留孔洞
楼板吊装时先吊装楼梯部位,方便施工,然后吊装相近部位的叠合板,先吊中间,再临边。
构件安装时短边深入梁/剪力墙上15mm,板的长边与梁板拼缝按设计图纸要求安装(对接平齐)。
叠合板与梁平齐
叠合板伸入梁内15mm
阳台板安装时还应该根据图纸尺寸确定挑出长度,安装时阳台外边缘应与已施工完层阳台外边缘在同一直线上。
上下层阳台叠合板
6
调整、取钩
复核构件的水平位置、标高、垂直度,使误差控制在本方案允许范围内。
检查下面支撑及板的拼缝,使所有支撑杆件受力基本一致,板底拼缝高低差小于3MM确认后取钩。
叠合板底拼缝
楼梯吊装
1
楼梯安装(同叠合楼板)
因楼梯为斜构件,吊装时用3根同长钢丝绳4点起吊,楼梯梯段底部用2根钢丝绳分别固定两个吊钉。楼梯梯段上部由1根钢丝绳穿过吊钩两端固定在两个吊钉上(下部钢丝绳加吊具长度应是上部的两倍)。
梯段吊装
梯段就位前,休息平台叠合板须安装调节完成,因平台板需支撑梯段荷载。检查梯段支撑面叠合板的标高是否准确,梯段支撑面下部支撑是否搭设完毕且牢固。梯段落位后可用钢管加顶托在梯段底部(梯段底部一般会有四个脱模吊钉,可将钢管支撑于此)加支撑固定。
梯段支撑
根据梯段两端预留位置安装,安装时根据图纸要求调节安装空隙的尺寸。
根据标高,轴线、图纸精确调节安装位置后取钩。
楼梯安装处的楼面混凝土浇筑时,梯段安装位置应不浇筑混凝土。待楼梯吊装完后同下一个施工楼面混凝土浇筑时一起浇筑。
梯段吊装时与梯段有关联的剪力墙、柱砼先浇筑完成。
梯段安装位置预留
质量保证措施
1
编制吊装顺序
内墙板、梁节点处顺序
2
构件起吊前检查
构件起吊前对照图纸复核构件的尺寸、编号、外观尺寸等。
检查构件预埋水电套管,预留的各种孔洞等。
检查结果做好详细的记录。
3
测量
测量 定位、放线、标高测设完成后必须自检,项目部复检。
经过专检合格后方能进行下道工序。
测量仪器必须定期检查,按规定送检校准。
所有测量成果必须符合下表规定。
测量允许偏差表
班前教育,交代每天作业的重点、难点。
作业完成后必须经过质检员检验,符合验收规范规定。