Better me
发帖时间:2018-07-11 09:22:45 楼主

建筑安装工程,又可以细分为建筑给排水、建筑电气、智能建筑、通风空调、电梯,同时还涉及节能部分,在建筑工程中占据比重很大;试验部分又是安装工程中的重中之重,所以为了大家施工方便,我们先总结一下建筑给排水和建筑电气部分试验表格以及注意事项,后续我们还会有通风空调、智能建筑、电梯部分。

首先建筑给排水及采暖部分需要收集以下试验记录

(1)各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

(2)给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

(3)室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

(4)敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

(5)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

(6)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

(7)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

(8)热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。

(9)在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验。

(10)热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。

(11)卫生器具交工前应做满水和通水试验。

(12)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。

(13)辐射板在安装前应作水压试验。

(14)盘管隐蔽前必须进行水压试验。

(15)采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。

(16)室外给水管网必须进行水压试验。

(17)锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。

(18)分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验。

(19)阀门安装前,应做强度和严密性试验。

只要这些部位验收表格收集整理齐全完整,我们可以顺利通过验收。

同时我们要强调压力管道在隐蔽之前需要做强度严密性试验,试验合格后才可以隐蔽,非压力管道隐蔽前需要做灌满水试验记录,无渗漏才可以隐蔽,否则工程验收无法通过。

建筑电气部分需要收集以下试验记录表格

(1) 电气设备交接试验检验记录;

(2) 电动机检查(抽芯)记录;

(3) 接地电阻测试记录;

(4)绝缘电阻测试记录;

(5)接地故障回路阻抗测试记录;

(6)剩余电流动作保护器测试记录;

(7)电气设备空载试运行和负荷试运行记录;

(8) EPS 应急持续供电时间记录;

(9)灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;

(10)建筑照明通电试运行记录;

(11)接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录;

(12)接地(等电位)联结导通性测试记录;

同时我们强调第(5)、(12)项是GB50303-2015颁布实施以后才新增表格,大家一定不能漏掉。

在最后,我们解决电气部分绝缘测试这个困扰我们安装资料员的大问题,特别总结出以下情况需要进行绝缘测试试验

1.绝缘性能检测:对灯具的绝缘性能进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ ,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm 。

2. 对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,并应符合下列规定:

1) 不同极性带电部件间的电气间隙不应小于3mm ,爬电距离不应小于3mm;

2)绝缘电阻值不应小于5MΩ

3. 电动机、电加热器及电动执行机构接线前,应与机械设备完成连接,且经手动操作检验符合工艺要求,绝缘电阻应测试合格。

4. 母线槽组对前,每段母线的绝缘电阻应经测试合格,且绝缘电阻值不应小于20MΩ;

5. 通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接,且母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。

6.电缆敷设前,绝缘测试应合格;

7.绝缘导线、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定:

1)焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格;

2)导管或槽盒与柜、台、箱应已完成连接,导管内积水及杂物应己清理干净;

3)绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格;

8.塑料护套线直敷布线应符合下列规定

1) 弹线定位前,应完成墙面、顶面装饰工程施工;

2) 布线前,应确认穿梁、墙、楼板等建筑结构上的套管巳安装到位,且塑料护套线经绝缘电阻测试合格。

9.灯具接线前,导线的绝缘电阻测试应合格。

10.电缆头制作和接线应符合下列规定

1)电缆头制作前,电缆绝缘电阻测试应合格,检查并确认电缆头的连接位置、连接长度应满足要求;

2)控制电缆接线前,应确认绝缘电阻测试合格,校线正确;

3) 电力电缆或绝缘导线接线前,电缆交接试验或绝缘电阻测试应合格,相位核对应正确。

11.照明系统的测试和通电试运行应符合下列规定

1) 导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成;

2) 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试应在器具就位前或接线前完成;

3)通电试验前,电气器具及线路绝缘电阻应测试合格

12.低压成套配电柜和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ ;当国家现行产品标准未做规定时,电气装置的交流工频耐压试验电压应为l000V ,试验持续时间应为lmin ,当绝缘电阻值大于lOMΩ 时,宜采用2500V 兆欧表摇测。

冰镇柠檬汁
回帖时间:2019-03-20 11:49:07 1楼

谢谢提供的资料。。。。
云中飞鹤
回帖时间:2018-07-11 11:22:43 2楼

谢谢提供这么好的资料

其他类似问题

建筑安装工程,又可以细分为建筑给排水、建筑电气、智能建筑、通风空调、电梯,同时还涉及节能部分,在建筑工程中占据比重很大;试验部分又是安装工程中的重中之重,所以为了大家施工方便,我们先总结一下建筑给排水和建筑电气部分试验表格以及注意事项,后续我们还会有通风空调、智能建筑、电梯部分。首先建筑给排水及采暖部分需要收集以下试验记录(1)各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。(12)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装...阅读全文

Better me 2018-07-11 2293 2

土建资料员开工前应收集哪些资料 文件 还有就是有的表格在资料软件搜不到...阅读全文

豆豆12 2015-11-24 2563 3

目录一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料二、主体结构分部需要做的隐蔽资料二、主体结构分部需要做的隐蔽资料四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料小编今天分享建筑工程经常需要做的隐蔽资料,文章最后,是一张隐蔽资料需求汇总表格,不到之处,请同行指正。一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料1、桩基钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。2、混凝土基础混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。3、地下防水铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。4、钢结构施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。5、土方回填土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。二、主体结构分部需要做的隐蔽资料1、混凝土结构砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。2、砌体结构植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。3、钢结构施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、...阅读全文

Better me 2018-07-11 1684 2

一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 1、桩基钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 1、混凝土结构砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。2、砌体结构植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。3、钢结构施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料 1、抹灰加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。2、门窗塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。3、吊顶明龙骨...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-22 3524 1

土建资料员要做哪些资料?每个地方每个省要求的资料是不一样的吗啊? 这些资料是根据档案馆的要求来准备的还是根据哪里来准备呢...阅读全文

豆豆950 2021-01-08 769 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭