中华民工
发帖时间:2018-07-15 14:33:11 楼主

塔吊的大灯能否和塔吊共用一个分配箱,哪位领导可以指导一下

云中飞鹤
回帖时间:2018-07-16 10:48:28 1楼

切要分别设置开关箱
云中飞鹤
回帖时间:2018-07-16 10:47:53 2楼

可以共用,但必须分路设置
明朗的天
回帖时间:2018-07-16 10:32:08 3楼

1、软件中可以这么设计;2、实际操作中也是共用的一个箱子
品茗邓文梓
回帖时间:2018-07-16 09:58:13 4楼

塔吊的分配箱以及开关箱都是专用的,大灯如果与塔吊共用的话,会容易造成大灯的短路影响塔吊使用。

其他类似问题

塔吊的大灯能否和塔吊共用一个分配箱,哪位领导可以指导一下...阅读全文

中华民工 2018-07-15 3199 4

请问各位高手,临时用电计算中,已经一号动力分箱中的几个设备机具功率,型号,需要系数,功率因数等,但分配箱的需要系数和功率因数怎么填呢?...阅读全文

乐乐爹 2016-10-30 8671 1

变压器组[变压器组238E] 一、施工现场机械设备计划表 施工现场机械设备计划表[总配箱]序号 设备名称 型号 数量N 相位 厂家 单机功率Pe(kW或kva) 需要系数Kx 额定功率因数cosφ Tanφ 铭牌暂载率ε(%) 换算后设备容量Ps(kW)8号塔吊处 lv11 塔式起重机 QTZ63(ZJ5311) 1 动力三相 浙江建机 31.7 0.7 0.65 1.169 25 1×2?×0.251/2×31.70=31.7一台塔吊里为什么要乘以2?问题补充:我要问的是一台塔吊换算后设备容量Ps(kW)。单机功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系数Kx 0.7 ,额定功率因数cosφ , Tanφ 铭牌暂载率ε(%) 0.65,Tanφ1.169, 铭牌暂载率ε(%)25 , 换算后设备容量Ps(kW):1×2?×根号0.25×31.70=31.7请问即然是一台塔吊刚在宁波发行的电力十足软件里,它的计算公式里为什么要乘以2,那不是变成2台塔吊了,为什么不是1×根号0.25 ×31.70=15.85?问题补充:我要问的是一台塔吊换算后设备容量Ps(kW)。单机功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系数Kx 0.7 ,额定功率因数cosφ0.65 , Tanφ1.169, 铭牌暂载率ε(%)25 ,换算后设备容量Ps(kW):1×2?×根号0.25×31.70=3...阅读全文

释然 2011-11-16 7674 3

在用电CAD多回路设置时,是否在设置一个总配箱后面设置多个分箱,因为在实际施工现场用电总配箱有至少三至五个回路,就是说总箱配至少可以连接三至五个分配箱,请问在用电CAD画好总配箱后,在后面是否可以画多个分配箱...阅读全文

蛟龙卧溪 2012-08-05 4162 2

理解1:假如我施工现场只设一条干线,共设8个二级箱)那这个“分配箱干线长”是不是总箱到各分配箱线路长度之和(包括干线和干线至分箱支线两者长度之和)。理解2:“分配箱干线长”就是主干线上分支处至分配电箱平面位置处的长度。问题补充:理解3:还是总箱至每一分配箱的长度...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2012-03-11 6613 2