外墙外保温(酚醛板)施工技术交底

一、编制依据

国家有关的规范、标准、规程。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004)

《建筑安装分项工程施工工艺规程》

二、工艺做法

1、准备工作

主要施工工具:

抹子、靠尺、搅拌器、灰浆托板、拉线、刷子、多用刀等。

施工前应清扫墙面浮灰,墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。平整垂直度误差在20mm范围内,可通过调整粘结剂和苯板厚度找平,超出20mm,则预先进行局部修理后再进行保温施工。

工艺流程:

以涂料为饰面的复合酚醛板外墙保温工程的工艺流程:

基层墙体处理、验收→吊垂线、套方、弹控制线→配制专用界面

粘结剂→粘贴复合酚醛板→安装锚栓(打孔、上套管、稍露)→抹底

层抹抗裂砂浆(拼缝处)→拼缝处贴压网格布→安装锚栓(钉园盘)

→抹面层抗裂砂浆(拼缝处)→饰面层施工。

施工准备

1、材料准备

a、保温材料

外墙外保温使用酚醛板,酚醛板采用密度55/m3,导热系数<0.042W/m·K

苯板尺寸采用600mm×800mm×55mm

b、粘结剂

选用住配制而成的聚合物砂浆。

c、防护抹灰砂浆

防护砂浆选用配制而成合物砂浆。

d、锚固件

外墙保温使用φ8×100型螺丝胀管锚固件。

2、机具准备

需准备的施工机具有:外接电源设备、电动搅拌机、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。

 施工方法

以涂料为饰面的酚醛板外墙内保温工程构造做法,采用酚醛板

作为保温层,并用粘锚的方式固定在基层墙体上,其构造做法见示意

 

 

粘贴PF

  1)粘贴PF板施工工艺

酚醛保温板禁止暴晒2个小时以上。

本工程外墙采用50mm厚酚醛保温板,容重为55公斤/立。

PF板粘贴由建筑外墙转角部位开始,自下而上沿水平方向横向铺设,每排板错缝搭接。粘贴后如板块之间个别部位出现高低凹处,则应用打磨具或手工专用工具进行修平,以保证平整无缝隙。按规范及施工标准要求规定,墙面PF板经施工操作铺设后,胶泥粘贴动作要快,轻柔和均匀挤压,保证板与墙体的平整度,垂直度,随即用两米靠尺校平,使板与墙体牢固粘贴,保证其粘结强度。

2、粘贴保温板。将酚醛板按相应位置尺寸裁好,涂抹粘接剂。涂抹粘结剂的要求:保温板应采用粘锚方式固定,且应采用满粘法,板侧面严禁涂抹粘结剂保温板错缝排列,粘板时轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度,上下不允许通缝。每粘完一块板要及时清理板边挤出的粘接剂,保证板缝中无砂浆。保温板之间若出现大于2mm的间隙,应用相应宽度的保温板片填塞。空调孔洞等预先裁好,留出位置。

 

在阴阳角、檐口下、孔洞边缘等四周锚栓应加密布置,锚栓间距不大于300mm,距基层墙体边缘宜为60mm~80mm。锚栓布置按图

 

 

抹面层构造要求:

1 用于酚醛板的应在抗裂砂浆抹面层中满铺一道网格布。用于复合酚醛板的应在拼缝处作抗裂砂浆抹面层(内夹一道网格布),抹面层和网格布宽度不应小于100mm。网格布的搭接长度均不得小于100mm。

2 酚醛板的抗裂砂浆抹面层厚度宜为3mm~5mm。复合酚醛板拼缝处的抗裂砂浆抹面层厚度宜为3mm。首层等部位加强做法的抗裂砂浆抹面层厚度宜大于等于6mm。

3 酚醛板在墙体阴、阳角部位应对网格布实施交错翻包搭接(每边的翻包搭接宽度均不小于200mm),也可先满铺一道网格布,然后再加设一道增强网格布(每边宽度均不小于200mm)。

复合酚醛板在墙体阴、阳角部位应设两道网格布进行加强,粘贴第一道增强网格布每边的翻包搭接宽度均不小于200mm,粘贴第二道增强网格布每边的翻包搭接宽度均不小于300mm予以保护。

 

4 建筑物首层等易受碰撞部位以涂料为饰面层的抹面层做法在本款第1、2、3项的基础上,尚应在其外侧满设一道加强型网格布。

5 酚醛板(或复合酚醛板)在门窗洞口周边,应采用不小于200mm(或300mm)宽网格布进行包边加强,包入洞口内侧100mm宽,并在四角加贴600mm×200mm(或300mm×200mm)的网格布,铺贴角度为45度。

 

 

保温板粘贴时随时进行平整度垂直度检查。用2m靠尺检查粘完保温板面,平整度在3mm之内,接缝处高差保证在2mm之内,超差部分,采用打磨处理。

3、锚固和安装纤维网

保温板粘贴验收完毕后,安装锚固件和纤维网。以400为间距梅花形布置锚固点,每平米不少于68个锚固件。

标定位置后用电锤打眼,使用120cm长锚钉,伸入结构层4cm,放置盘片,插入带胀塞套管的锚固钉,铺设纤维网,塞入垫片,拧紧,使纤维网紧绷,悬浮在保温板表面,距离板面56mm

纤维网铺设时应尽量做到平整,纤维网裁剪应沿丝径方向剪断,保证最外一边网格的完整;纤维网搭接不少于40mm,且保证2个完整网格的搭接;水平搭接接茬尽量左右错开,防止局部接头网片数量过多,影响抹灰质量;纤维网铺设时应沿一边进行, 尽量使纤维网拉紧绷平,便于施工。

阴阳角的卷边应预先按位置折成直角,保证角处的垂直平整。阴阳角300mm范围内不要搭接。近阴阳角搭接处必须加固定,防止纤维网翘起。

4、聚合物砂浆抹灰

纤维网铺设完毕后可进行表面抗裂砂浆抹灰工序。

抹灰分两次成活,第一遍抹灰与纤维网表面抹平,第二遍抹面灰,这样可以有效防止抹灰面出现开裂。两次间隔不得超过4小时以上,以免形成空鼓脱离。

抹灰时应注意确保纤维网下方砂浆的饱满程度,同时不宜用力过大,以致使纤维网贴近保温板。

根据盘片的位置,纤维网下的砂浆厚度在46mm,纤维网表面砂浆厚度在4mm左右,总抹灰厚度在10mm左右,不宜过薄。

面层砂浆表面必须平整,纤维网不得外露。

4、紧固件安装

   紧固件为尼龙紧固件,直径¢8mmL100 mm,采用钻头直径为¢8mm.

   PF板保证平整度后,等待12小时,板胶粘结层达到一定强度后,用紧固件所需要孔径钻头钻孔,按安装尼龙紧固件施工标准规定进行锚固,紧固件应均匀排列,每平方米不得少于6个,锚固深度凹于板面2mm为宜,以防挂网饰面有明显冒头痕迹,尼龙紧固件施打后,必须牢固,无松动,保证紧固件有效嵌入板内墙体间,持久牢固耐久性。严防有漏打松动现象。

5、网格布的铺设

   网格布宽1m,长100/捆。

经自检验验收后,方可进行网格布抹胶铺设,按施工操作顺序自上而下,沿水平方向施抹胶泥与PF板表面,抹平后均匀平整,将网格布铺好抹压在胶泥中。网格布铺设应平整无褶皱,再用不锈钢抹子抹第二遍胶泥,直至网格布全部抹入胶泥内,使板,胶泥和网格布紧密结合,达到拉结强度。

 网格布的铺设严格按施工操作质量标准规定执行。

网格布相互搭接不应少于100mm,以保证拉件强度。

外墙阴阳角直接搭接200mm

返网部位网格布宽度不少于100mm,采用双向相错搭接。

网格布应按网宽度沿水平方向铺设,以防止经纬线倒置。

网格布施工不得在雨天进行,以防雨水冲刷脱落。

阳角部位窗上侧边旁,网格布铺设必须用靠尺找平,抹平压实,无网格外漏现象。

周边阴角及特殊部位,网格部铺设应作细部处理。

六、质量标准和质量控制

保温板安装质量检查方法和标准见下表:

七、部分节点处理

1、窗口处做法

因本工程选用窗较为特殊,且窗侧口做保温20mm酚醛板)墙面纤维网伸入窗洞口40mm,用锚固件锚固,外抹聚合物砂浆58mm上窗台处滴水建议由滴水线来完成。

2、檐口做法

女儿墙压顶出墙50mm保温厚度50m,为防止热桥作用,保温将整个女儿墙包裹,与屋面保温相连接。

3.外墙装饰线分格缝按建筑施工图纸立面效果图进行。

 安全环保措施

1.保温板进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。

2.施工时吊篮搭设应符合建筑施工安全标准。

 3.工人操作应戴安全帽及防护镜。

4.施工现场必须工完场清,设专人洒水、打扫,不能扬尘污染环境。

5.有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工作业,防止噪声污染、扰民。

6.施工机具在使用前应进行严格检查,符合有关安全规定和标准后方可使用。

7.外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。

       8.遵守操作规程,非操作人员严禁乱动机具,以防伤人。

三声言
回帖时间:2018-07-20 17:48:50 2楼

品茗资料共享:外墙保温施工方案

可以免费下载的

下载地址:http://www.pmddw.com/DataSee_11466_1.aspx

其他类似问题

外墙保温施工方案-免费下载有木有? ...阅读全文

淡陌 2018-07-20 1433 2

屋面防水施工方案 1、主要机具:电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机喷钉、铁抹子、钢卷尺、剪刀,小线等。 2、作业条件: (1)铺贴防水层的基层表面应将尘土、杂物彻底清除干净。 (2)基层坡度符合设计要求、表面应顺平,阴阳角处做成圆弧形,基层表面必须干燥。含水率不大于9%。 (3)卷材及配套材料必须合格 ...阅读全文