胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-25 10:38:42 楼主

隐蔽工程验收记录表填写范例

你真逗比
回帖时间:2018-07-25 18:12:07 1楼

消防导管安装隐蔽工程检查验收记录

                                                                                                                                                  编号:01-02 □□□ 

工程

名称

杭州市品茗科技大厦

分部(子分部)工程名称

建筑电气

(电气照明安装工程)

项目经理

 吴晓

施工

单位

   杭州品茗安控有限公司

      

一层走廊及电梯前室

施工图号

电施01、05

验收

规范

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

分项工程名称/

检验批编号

导管敷设/07050301

联系单或

日期

/

检查项目

检查情况

说明或简图:

1、电线导管导管安装材料采用?20 JDG金属导管,管与管、管与线盒采用专用套接连接与设计相符,吊杆间距≤1500mm,转角处加密设置。导管的弯曲半径符合规范要求,管口平整光滑,敷设于楼板与吊顶上下层中间,采用明敷。

电线导管的型号、规格、材质及安装位置

符合设计及施工规范要求

电线导管的固定、连接

符合设计及施工规范要求

电线导管的吊杆间距

符合设计及施工规范要求

电线导管的弯曲半径

符合设计及施工规范要求





 

 

 

施工单位

项目专业质量检查员

(签名):

 

项目专业技术负责人

(签名):

2016104

专业监理工程师(签名):

(建设单位项目专业技术负人)




        年  月  日


童心未泯
回帖时间:2018-07-25 15:55:18 2楼

混凝土施工缝处理隐蔽工程检查验收记录填表范例

隐蔽工程验收记录

表 C5-1

资料编号

01-06-C5-001

工程名称

品茗软件大厦

施工单位

北京大路建工集团

监理单位

北京鑫源工程咨询有限公司

验收项目

混凝土施工缝处理

验收日期

2017年5月5日

验收部位

地下二层7-8/H-I轴墙、柱 标高:-9.59m

隐蔽依据:施工图图号:结施工-001、结施工-015

主要材料

/

隐检内容:

1、混凝土施工缝处理前在混凝土边缘弹通线,用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严

格控制切割深度。

2、全部剔除软弱层及浮浆到露出坚硬石子,用水冲洗干净并不留明水。

3、施工缝处理前混凝土强度已达到1.2Mpa。

4、先浇50~100mm同砼配比无石子砂浆一层后,继续浇筑砼。

5、混凝土振捣密实,新旧砼紧密结合,如下图所示:

附影像资料( 2 )页

验收意见:

经检查,混凝土施工缝符合规范要求,同意验收。

验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

专业监理工程师

专业质检员

专业工长

代亚博

李光林

刁正帅

制表日期

2017年4月11日


豆豆31
回帖时间:2018-07-25 14:55:09 3楼

止水钢板安装隐蔽工程检查验收记录填表范例


隐蔽工程验收记录

表 C5-1

资料编号

01-06-C5-001

工程名称

品茗软件大厦

施工单位

北京大路建工集团

监理单位

北京鑫源工程咨询有限公司

验收项目

止水钢板安装

验收日期

2017年5月5日

验收部位

地下三层8-9/E-F轴外墙

隐蔽依据:施工图图号: 结施工-001、结施工-018

主要材料

止水钢板300*3

隐检内容:

1、止水钢板有出厂合格证、检测报告,规格为300mm*3mm。

2、钢板的接头采用焊接,安放位置居中,两块止水钢板搭接长度为10cm。

3、止水钢板表面无油污、无明显变形现象。

4、加固措施牢固稳定,双面满焊。

5、止水钢板的位置、埋深等均符合规范要求。

隐检内容已经做完,请予以检查

附影像资料(4)页

验收意见:

经检查止水钢板施工符合规范要求同意验收。

验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

专业监理工程师

专业质检员

专业工长

代亚博

李光林

刁正帅

制表日期

2017年5月5日

其他类似问题

隐蔽工程验收记录表填写范例...阅读全文

胖子就是矯情 2018-07-25 14473 3

今天下载安装了江苏二代3.5版,钢筋隐蔽工程验收记录表里不能生成隐蔽工程部位,江苏二代3.3版可以自动生成隐蔽工程验收部位的,求教是什么回事?顺便问一下我买的江苏二代3.3版的资料加密锁,有需要换加密锁吗?问题补充:这个问题已解决,需要品茗公司远程协助更改资料模板。...阅读全文

花开花落 2013-06-15 4639 1

他们用的是新规范工程质量验收配套用表...阅读全文

张大老虎 2010-09-07 5084 1

隐蔽工程验收记录,不要挠头,就这么写! 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳...阅读全文

一介书生 2018-08-22 2412 4

隐蔽工程验收记录(通用表式一)...阅读全文

w 2018-04-21 2942 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭