消防导管安装隐蔽工程检查验收记录
编号:01-02 □□□
工程 名称 | 杭州市品茗科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 建筑电气 (电气照明安装工程) | 项目经理 | 吴晓 |
施工 单位 | 杭州品茗安控有限公司 | 验 收 部 位 | 一层走廊及电梯前室 | 施工图号 | 电施01、05 |
验收 规范 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 分项工程名称/ 检验批编号 | 导管敷设/07050301 | 联系单或 日期 | / |
检查项目 | 检查情况 | 说明或简图: 1、电线导管导管安装材料采用?20 JDG金属导管,管与管、管与线盒采用专用套接连接与设计相符,吊杆间距≤1500mm,转角处加密设置。导管的弯曲半径符合规范要求,管口平整光滑,敷设于楼板与吊顶上下层中间,采用明敷。 |
电线导管的型号、规格、材质及安装位置 | 符合设计及施工规范要求 |
电线导管的固定、连接 | 符合设计及施工规范要求 |
电线导管的吊杆间距 | 符合设计及施工规范要求 |
电线导管的弯曲半径 | 符合设计及施工规范要求 |
| |
| |
| |
检 查 验 收 意 见 | 施工单位 项目专业质量检查员 (签名): 项目专业技术负责人 (签名): 2016年10月4日 | 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负人) 年 月 日 |