抗震规范(2010年版)规定: 第5.1.5条:
建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和:形状参数应符合下列要求:
1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05。
专门规定有:第8.2.2条 钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:1 多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。
2 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。
3 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。
第9.2.5条
单层厂房的阻尼比,可依据屋盖和围护墙的类型,取0.045~0.05。
第10.2.8 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:1 当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时,阻尼比可取0.02。
2 当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。
高规第11.3.5
混合结构在多遇地震作用下的阻尼比可取为0.04。
风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,阻尼比可取为0.02~0.04。
根据以上规范规定,除以上列出的结构外,阻尼比基本取0.05。