豆豆31
发帖时间:2018-07-25 10:46:58 楼主

钢结构阻尼比是多少?

惯性想象
回帖时间:2018-08-22 17:35:49 1楼

抗震规范(2010年版)规定:

第5.1.5条: 

建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和:形状参数应符合下列要求:

1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05。


专门规定有:
第8.2.2条 钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:
1 多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。
2 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。

3 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。


第9.2.5条   

单层厂房的阻尼比,可依据屋盖和围护墙的类型,取0.045~0.05。


第10.2.8 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:
1 当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时,阻尼比可取0.02。

2 当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。


高规第11.3.5 

混合结构在多遇地震作用下的阻尼比可取为0.04。

风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,阻尼比可取为0.02~0.04。

根据以上规范规定,除以上列出的结构外,阻尼比基本取0.05。
烟雨相思醉
回帖时间:2018-08-22 17:31:29 2楼

钢结构抗震计算的阻尼比

1 多遇地震下的计算,高度不大于 50m 时可取 0.04;高度大于 50m 且小于 200m 时,可取 0.03;高度不小于 200m 时,宜取 0.02。
2 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50%时,其阻尼比可比本条 1 款相应增加 0.005。
3 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取 0.05。
童心未泯
回帖时间:2018-07-25 15:50:13 3楼

钢结构阻尼比:

1、多遇地震下的计算,高度不大于 50m 时可取 0.04;

     高度大于 50m 且小于 200m 时,可取 0.03;

     高度不小于 200m 时,宜取 0.02。

2、当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 50%时,其阻尼比可比本条 1 款相应增加 0.005。

3、在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取 0.05。

习惯
回帖时间:2018-07-25 15:08:19 4楼

钢结构阻尼比要根据特定的结构形式来确定.

上海浦东国际机场工程对该航站楼屋盖钢结构模型作过地震振动台试验,得出结果,取0.035与实际符合较好.

个人认为大跨空间钢结构应取0.035为宜;

多高层钢结构应取0.02或0.035合适.建筑结构抗震规范 GB 50011-2001的8.2.2条也有说明

全文如下:钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05.

其他类似问题

钢结构阻尼比是多少?...阅读全文

豆豆31 2018-07-25 7893 4

1、钢结构检验批容量最大是多少? 2.超过检验批容量,是不是要分两个检验批?部位怎么填?写一部分轴线吗...阅读全文

豆豆965 2020-11-17 2391 2

c25混凝土配合比是多少?c25混凝土配合比是多少能具体讲一下吗?学习学习...阅读全文

啦啦啦 2018-06-29 3760 5

c20混凝土配合比是多少?能说的具体一点吗?c20混凝土配合比的例子给几个行不行?...阅读全文

胖子就是矯情 2018-06-29 5038 4

c15混凝土的配合比是多少?能说的具体一点吗?谢谢...阅读全文

如何如何 2018-06-28 6831 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭