女儿墙高度规范 女儿墙在建筑上的主要作用,就是为了做好防水收头,也就是常 说的女儿墙泛水。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约 250mm 厚,再考虑防水层端部卷起 250mm 高,女儿墙总共做 500mm 高 (二十一世纪做法一般 600、700mm 高)。
规范中, 对这一高度在不同地方有不同要求, 一般都是限制高度; 毕竟,这是属于非结构构件,在地震时也是不安全因素。
至于其他的高度说法,比如:不低于 1200mm,都是把女儿墙当作 安全防护考虑了,是背离本意的做法。要考虑安全,完全可以在 600 高女儿墙上再做 600 高栏杆作为防护。
凭空增加女儿墙高度,不仅增加了成本,也构成了安全隐患。屋 面做轻质的防护措施更好。
工业建筑防腐蚀设计规范 GB 50046—2008 条文:屋面形式应简单,宜采用有组织外排水。生产过程中散发 腐蚀性粉尘较多的建筑物,不宜设女儿墙。
说明:采用有组织排水的目的是为了避免带有腐蚀性介质的雨水 漫流而腐蚀墙面。调查表明,散发腐蚀性粉尘较多的建筑物屋面上设 置女儿墙后,在女儿墙处大量积聚粉尘,不易排除,加重腐蚀。
多孔砖(KP1 型)建筑抗震设计与施工规程 JGJ 68-90 多孔砖房屋局部尺寸限值(m)
6度 7度 8度 9度
无锚固女儿墙(非出入口处)最大高度 0.5;0.5;0.5;0.0
中型砌块建筑设计与施工规范 JGJ 5-80
砌块建筑局部尺寸(米)
无锚固女儿墙最大高度 0.50 出入口上女儿墙应有锚固
建筑抗震鉴定标准 GB50023—95 非结构构件的构造应符合下列要求,当不符合时位于出入口或临 街处应加固或采取相应措施:
无拉结女儿墙和门脸等装饰物,当砌筑砂浆的强度等级不低于 M2.5 且厚度为 240mm 时,其突出屋面的高度,对整体性不良或非刚 性结构的房屋不应大于 0.5m;对刚性结构房屋的封闭女儿墙不宜大 于 0.9m;
民用爆破器材工程设计安全规范 GB 50089—2007 抗爆间室与主厂房构造处理应符合下列规定:
1.当抗爆间室采用轻质易碎屋盖时,与抗爆间室毗邻的主厂房 屋盖不应高出抗爆间室屋盖;当高出时,抗爆间室应采用钢筋混凝土 屋盖。
2.当抗爆间室采用轻质易碎屋盖时,应在钢筋混凝土墙顶设置 钢筋混凝土女儿墙与其相毗邻的主厂房屋盖隔开。 女儿墙高度不应小 于 500mm,厚度可为抗爆间室墙厚的 1/2,但不应小于 150mm。
老年人建筑设计规范 JGJ 122—99 供老人活动的屋顶平台或屋顶花园,其屋顶女儿墙护栏高度不应 小于 1.10m;出平台的屋顶突出物,其高度不应小于 0.60m。