PVC-U雨水管灌水试验方法
PVC-U 雨水管灌水试验方法 对于高层重力流 PVC-U 雨水管道在安装完成后须进行灌水试 验,但在进行灌水试验时,底层管道的管内静水压力便超过了管材本 身所能承受的压力。因此,重力流 PVC-U 雨水管道在安装完后就只 能进行分层灌水试验。
分层灌水试验应从上到下分层(一般 2~4 层为一段)进行,其做 法通常采用气囊封堵法。
具体试验方法如下:
1、 先将胶囊从检查口送入管内预定的位置, 然后对胶囊进行充气, 使胶囊与管内壁紧密接触从而封堵管道,最后想管内灌水至预 定位置;
2、 在满水 15min 水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,管道 及接口无渗漏为合格,然后进行下一段管道的灌水试验(若是 在中段无法观察液面下降情况,可以在灌水后,观察管道和接 口 30min 无渗漏为合格) 。