4.1 一般规定

4.1.1  建筑物地基的施工应具备下述资料:

1  岩土工程勘察资料。

2  临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。

3  工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。

4.1.2  砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

4.1.3  地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。

4.1.4  地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

4.1.7  除本规范第4.1.5、4.1.6条指定的主控项目外,其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

4.7注浆地基


4.7.1  施工前应掌握有关技术文件(注浆点位置、浆液配比、注浆施工技术参数、检测要求等)。浆液组成材料的性能应符合设计要求,注浆设备应确保正常运转。


4.7.2  施工中应经常抽查浆液的配比及主要性能指标,注浆的顺序、注浆过程中的压力控制等。


4.7.3  施工结束后,应检查注浆体强度、承载力等。检查孔数为总量的2%~5%,不合格率大于或等于20%时应进行二次注浆。检验应在注浆后15d(砂土、黄土)或60d(粘性土)进行。


4.7.4  注浆地基的质量检验标准应符合表4.7.4的规定。

其他类似问题

高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格示例——高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】4.1 一般规定4.1.1  建筑物地基的施工应具备下述资料:1  岩土工程勘察资料。2  临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况??/font>3  工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥...阅读全文

Better me 2018-08-02 3653 0

《注浆地基检验批质量验收记录》表格示例—— 《注浆地基检验批质量验收记录》表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 3 工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。 4.1.2 砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 4.1.3 地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。 4.1.4 地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰...阅读全文

Better me 2018-08-01 3470 0

预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格示例—— 预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 8.1.1 预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层;后注浆法适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。 8.1.2 注浆材料应符合下列规定: 1 具有较好的可注性; 2 具有固结收缩小,良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性; 3 低毒并对环境污染小; 4 注浆工艺简单,施工操作方便,安全可靠。 8.1.3 在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。 8.1.4 注浆浆液应符合下列规定: 1 预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液; 2 后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆...阅读全文

Better me 2018-08-02 3100 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格示例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 8.2 结构裂缝注浆 8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。 8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。 8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。 8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定: 1 施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质; 2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝; 3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安放注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条...阅读全文

Better me 2018-08-02 3465 0

注浆地基检验批质量验收记录表格范例—— 注浆地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。4.1.3 地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽...阅读全文