Better me
发帖时间:2018-08-02 11:09:29 楼主

土方回填检验批质量验收记录表格示例——

土方回填检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

【条文摘录】

6.1  一般规定

6.1.1  土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。

6.1.2  当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。

6.1.3  在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。

6.1.4  平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。

6.1.5  土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。

6.1.6  对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。

6.3  土方回填

6.3.1  土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。

6.3.2  对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

6.3.3  填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。

6.3.4   填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。

番茄炒蛋
回帖时间:2019-03-21 17:08:07 1楼

地下室外墙回填呢?

其他类似问题

土方回填检验批质量验收记录表格示例——土方回填检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】6.1  一般规定6.1.1  土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。6.3  土方回填6.3.1  土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。6.3.2  对...阅读全文

Better me 2018-08-02 20443 1

土方开挖检验批质量验收记录表格示例——土方开挖检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】6.1  一般规定6.1.1  土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。6.2  土方开挖6.2.1  土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。6.2.2   施工过程中应检查平面位置、水平标...阅读全文

Better me 2018-08-02 8531 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4594 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2428 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1287 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取