Better me
发帖时间:2018-08-02 14:02:06 楼主

预留通道接头检验批质量验收记录表格示例——

预留通道接头检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

5.6   预留通道接头

5.6.1   预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

5.6.2   预留通道接头防水构造必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.6.3   中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.6.4   预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防锈处理。

检验方法:  观察检查。

5.6.5   遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.6.6   密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.6.7   用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.6.8   预留通道接头外部应设保护墙。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

其他类似问题

预留通道接头检验批质量验收记录表格示例—— 预留通道接头检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 5.6 预留通道接头 5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.6.4 预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防锈处理。 检验方法: 观察检查。 5.6.5 遇水...阅读全文

Better me 2018-08-02 1440 0

预留通道接头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 预留通道接头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.6 预留通道接头Ⅰ 主 控 项 目5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.6.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.6.4 预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防锈处理。检验方法:观察检查。5.6.5 遇水膨胀止水条的施工应符合...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1662 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1288 0