找平层检验批质量验收记录表格示例——

找平层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。

摘录二:

4.9   找平层

4.9.1   找平层采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设。当找平层厚度小于30mm时,宜用水泥砂浆做找平层;当找平层厚度不小于30mm时,宜用细石混凝土做找平层。

4.9.2   找平层铺设前,当其下一层有松散填充料时,应予铺平振实。

4.9.3   有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并应进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求。

4.9.4   在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求:

1   预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm;

2   填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润;

3   填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10mm~20mm,且振捣密实;填缝后应养护。当填缝混凝土的强度等级达到C15后方可继续施工;

4   当板缝底宽大于40mm时,应按设计要求配置钢筋。

4.9.5   在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时,其板端应按设计要求做防裂的构造措施。

主控项目

4.9.6   找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。

检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。

检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。

4.9.7   水泥砂浆体积比、水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15。

检验方法:  观察检查和检查配合比试验报告、强度等级检测报告。

检查数量:  配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查。

4.9.8   有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水。

检验方法:  观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.9.9   在有防静电要求的整体面层的找平层施工前,其下敷设的导电地网系统应与接地引下线和地下接电体有可靠连接,经电性能检测且符合相关要求后进行隐蔽工程验收。

检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

4.9.10   找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓。

检验方法:  用小锤轻击检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.9.11   找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.9.12   找平层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。

检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

找平层检验批质量验收记录表格示例—— 找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行. 摘录二: 4.1.5 基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 4.2 找坡层和找平层 4.2.1 装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求: 1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润; 2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋; 3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护; 4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。 4.2.2 找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。 4.2.3 找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。 4.2.4 找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。 主控项目 4...阅读全文

Better me 2018-08-03 9241 0

找平层检验批质量验收记录表格示例—— 找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标...阅读全文

Better me 2018-08-03 7725 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)找平层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。4.1.7...阅读全文

Better me 2018-08-28 4811 0

蓄水隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 蓄水隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.8 蓄水隔热层 5.8.1 蓄水隔热层与屋面防水层之间应设隔离层。 5.8.2 蓄水池的所有孔洞应预留,不得后凿;所设置的给水管、排水管和溢水管等,均应在蓄水池混凝土施工前安装完毕。 5.8.3 每个蓄水区的防水混凝上应一次浇筑完毕,不得留施工缝。 5.8.4 防水混凝土应用机械振捣密实,表面应抹平和压光,初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于14d;蓄水后不得断水。 I 主控项目 5.8.5 防水混凝土所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、进场检验报告和计量措施。 5.8.6 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能,应符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压和抗渗试验报告。 5.8...阅读全文

Better me 2018-08-03 1799 0

架空隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 架空隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.7 架空隔热层 5.7.1 架空隔热层的高度应按屋面宽度或坡度大小确定。设计无要求时,架空隔热层的高度宜为180mm~300rnm。 5.7.2 当屋面宽度大于10m时,应在屋面中部设置通风屋脊,通风口处应设置通风箅子。 5.7.3 架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层,应采取加强措施。 5.7.4 架空隔热制品的质量应符合下列要求: 1 非上人屋面的砌块强度等级不应低于MU7.5;上人屋面的砌块强度等级不应低于MU10。 2 混凝土板的强度等级不应低于C20,板厚及配筋应符合设计要求。 I 主控项目 5.7.5 架空隔热制品的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查材料或构件合格证和质量检验报告。...阅读全文

Better me 2018-08-03 1572 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭