Better me
发帖时间:2018-08-03 09:46:09 楼主

地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格示例——

地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。

摘录二:

5.11   地面辐射供暖的整体面层

5.11.1   地面辐射供暖的整体面层宜采用水泥混凝土、水泥砂浆等,应在填充层上铺设。

5.11.2   地面辐射供暖的整体面层铺设时不得扰动填充层,不得向填充层内楔入任何物件。面层铺设尚应符合本规范第5.2节、5.3节的有关规定。

主控项目

5.11.3   地面辐射供暖的整体面层采用的材料或产品除应符合设计要求和本规范相应面层的规定外,还应具有耐热性、热稳定性、防水、防潮、防霉变等特点。

检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

5.11.4   地面辐射供暖的整体面层的分格缝应符合设计要求;面层与柱、墙之间应留不小于10mm的空隙。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.11.5   其余主控项目及检验方法、检查数量应符合本规范本章第5.2节、5.3节的有关规定。

一般项目

5.11.6   一般项目及检验方法、检查数量应符合本规范第5.2节、5.3节的有关规定。

5.2   水泥混凝土面层

5.2.1   水泥混凝土面层厚度应符合设计要求。

5.2.2   水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接搓处进行处理。

主控项目

5.2.3   水泥混凝土采用的粗骨料,最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于16mm。

检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。

检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。

5.2.4   防水水泥混凝土中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的规定,外加剂的品种和掺量应经试验确定。

检验方法:  检查外加剂合格证明文件和配合比试验报告。

检查数量:  同一工程、同一品种、同一掺量检查一次。

5.2.5   面层的强度等级应符合设计要求,且强度等级不应小于c20。

检验方法:  检查配合比试验报告和强度等级检测报告。

检查数量:  配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查。

5.2.6   面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2 处。

检验方法:  用小锤轻击检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

5.2.7   面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.2.8   面层表面的坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象。

检验方法:  观察和采用泼水或用坡度尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.2.9  踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度和出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2 处。

检验方法:  用小锤轻击、钢尺和观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.2.10   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.2.11   水泥混凝土面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。

检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按...阅读全文

Better me 2018-08-03 1871 0

地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行...阅读全文

Better me 2018-08-03 1595 0

地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。 6.1.8 板块面层的允许偏...阅读全文

Better me 2018-08-03 1598 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标...阅读全文

Better me 2018-08-28 2618 0

地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。 7.1.8 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1421 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭