Better me
发帖时间:2018-08-03 10:01:13 楼主

金属板面层检验批质量验收记录表格示例——

金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。

摘录二:

6.8   金属板面层

6.8.1   金属板面层采用镀锌板、镀锡板、复合钢板、彩色涂层钢板、铸铁板、不锈钢板、铜板及其它合成金属?迤躺琛?/font>

6.8.2   金属板面层及其配件宜使用不锈蚀或经过防锈处理的金属制品。

6.8.3   用于通道(走道)和公共建筑的金属板面层,应按设计要求进行防腐、防滑处理。

6.8.4   金属板面层的接地做法应符合设计要求。

6.8.5   具有磁吸性的金属板面层不得用于有磁场所。

主控项目

6.8.6   金属板应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

6.8.7   面层与基层的固定方法、面层的接缝处理应符合设计要求。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.8   面层及其附件如需焊接,焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

检验方法:  观察检查和按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定的方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.9   面层与基层的结合应牢固,无翘边、松动、空鼓等。

检验方法:  观察和用小锤轻击检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

6.8.10   金属板表面应无裂痕、刮伤、刮痕、翘曲等外观质量缺陷。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.11   面层应平整、洁净、色泽一致,接缝应均匀,周边应顺直。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.12   镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐。

检验方法:  观察检查和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.13   踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致

检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.8.14   金属板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。

检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

金属板面层检验批质量验收记录表格示例—— 金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。 6.1.8 板块面层的允许偏差和检验方法应符合...阅读全文

Better me 2018-08-03 1858 0

金属板铺装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 7.1.8   瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 7.4   金属板铺装 7.4.1   金属板材应边缘整齐,表面应光滑,色泽应均匀,外形应规则,不得有扭曲、脱膜和锈蚀等缺陷。 7.4.2   金属板材应用专用吊具安装,安装和运输过程中不得损伤金属板材。 7.4.3   金属板材应根据要求板型和深化设计的排板图铺设,并应按设计图纸规定的连接方式固定。 7.4.4   金属板固定支架或支座位置应准确,安装应牢固。 7.4.5   金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定:       1   金属板檐口挑出墙面的长度不应小于2OOmm;       2   金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm; 3   金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm; 4   金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽...阅读全文

Better me 2018-08-03 2358 0

金属板安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.2 饰面板安装工程 8.2.1 本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收 主 控 项 目 8.2.2 饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面?宓娜忌招阅艿燃队Ψ仙杓埔?/font> 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告 8.2.3 饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求 检验方法: 检查进场验收记录和施工记录...阅读全文

Better me 2018-08-03 2477 0

金属板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 金属板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.6 金属板防水层 4.6.1 金属防水板适用于抗渗性能要求较高的地下工程,金属板应铺设在主体结构迎水面。 4.6.2 金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计要求。金属板及其焊接材料的规格、外观质量和主要物理性能,应符合国家现行有关标准的规定。 4.6.3 金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接应采用焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 4.6.4 金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该板材厚度的负偏差值。 4.6.5 金属板防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1995 0

压型金属板检验批质量验收记录表格示例—— 压型金属板检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 13.1.2 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.8 金属压型板 主?叵钅?/font> 4.8.1 金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.8.2 压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 一般项目 4.8.3 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和本规范的规定。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于3件。 检验方法: 观察和用10倍放大镜检查及尺量。 13.2 压型金属制作 13.2.1 压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不应少于10件。 检验方法: 观察和用10倍放大镜检查。 13.2.2 有涂层、镀层压型金属板成型后...阅读全文

Better me 2018-08-02 4842 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭