石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:

9.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1  相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。

2  同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3  对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

9.1.6  检查数量应符合下列规定:

1  每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。

2  对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

摘录二:

9.4  石材幕墙工程

9.4.1  本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。

主控项目

9.4.2  石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

9.4.3  石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。

9.4.4  石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。

9.4.5  石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法:  检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

9.4.6  石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

9.4.7  金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.4.8  石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.4.9  石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:  检查隐蔽工程验收记录。

9.4.10  各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.4.11  石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。

9.4.12  石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:  观察;尺量检查;检查施工记录。

9.4.13  石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目

9.4.14  石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。

检验方法:  观察。

9.4.15  石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。

9.4.16  石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。

9.4.17  石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。

9.4.18  石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。

9.4.19  每?椒矫资牡谋砻嬷柿亢图煅榉椒ㄓΨ媳?.4.19的规定。

9.4.20  石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。

其他类似问题

石材幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。 2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 摘录二: 9.4 石材幕墙工程 9.4.1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目 9.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。 检验方法:...阅读全文

Better me 2018-08-03 4153 0

石材安装检验批质量验收记录表格示例—— 石材安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.2 饰面板安装工程 8.2.1 本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收 主 控 项 目 8.2.2 饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告 8.2.3 饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求 检验方法: 检查进场验收记录和施工记录 8.2.4 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 5170 0

金属幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 摘录二: 9.3 金属幕墙工程 9.3.1 本节适用于建筑高度不大于150m的金属幕墙工程的质量验收。 主控项目 9.3.2 金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 检验方法: 检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 9.3.3 金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查。 9.3.4 金属面...阅读全文

Better me 2018-08-03 2376 0

玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 摘录二: 9.2 玻璃幕墙工程 9.2.1 本节适用于建筑高度不大于150 m、抗震设防烈度不大于8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙及点支承玻璃幕墙工程的质量验收。 主控项目 9.2.2 玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 检验方法: 检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和...阅读全文

Better me 2018-08-03 5473 0

幕墙节能检验批质量验收记录表格示例—— 幕墙节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 5 幕墙节能工程 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。 5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。 5.1.4 幕墙节能工程施工中应对以下部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图象资料: 1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定; 2 幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充; 3 构造缝、结构缝; 4 隔汽层; 5 热桥部位、断热节点; 6 单元式幕墙板块间的接缝构造; 7 冷凝水收集和排放构造; 8 幕墙的通风换气装置。 5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。 5.1.6 幕墙节能工程检验批划分,可按照《建筑装饰装修工程质...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 5115 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭