施工小茗
发帖时间:2018-08-07 16:35:44 楼主

低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格示例——


低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装

8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

检验方法:隐蔽前现场查看。

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。

检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。

8.5.3加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:

1.塑料管:不应小于管道外径的8倍。

2.复合管:不应小于管道外径的5倍。

检验方法:尺量检查

一般项目

8.5.4分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。

检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。

8.5.5加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。

检验方法:拉线和尺量检查。

8.5.6防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。

检验方法:填充层浇灌前观察检查。

8.5.7填充层强度标号应符合设计要求。

检验方法:作试块抗压试验。

其他类似问题

低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装 8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法:隐蔽前现场查看。 8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。 8.5.3加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定: 1.塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2.复合管:不应小于管道外径的5倍。 检验方法:尺量检查 一般项目 8.5.4分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。施工小茗 2018-08-07 2260 0

低温热水地板辐射采暖系统安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 低温热水地板辐射采暖系统安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。 2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。 3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。 4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~...阅读全文

Better me 2018-08-10 1835 0

室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1552 0

室内供暖系统防腐检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统防腐检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察检查。 8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 3132 0

室内供暖系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.6 系统水压试验及调试 主控项目 8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符台设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复台管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏; 使用塑料管的采履系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 8.6.2 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 8.6.3 系统冲...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 3390 0

售前客服