施工小茗
发帖时间:2018-08-07 18:36:39 楼主

智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格示例——

智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格示例——

【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

【条文摘录】

4 智能化集成系统

4.0.1 智能化集成系统的设备、软件和接口等的检测和验收范围应根据设计要求确定。

4.0.2 智能化集成系统检测应在被集成系统检测完成后进行。

4.0.3 智能化集成系统检测应在服务器和客户端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。

4.0.4 接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求,各接口均应检测,全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.5 检测集中监视、储存和统计功能时,应匼下列规定:

1 显示界面应为中文;

2 信息显示应正确,相应时间、储存时间、数据分类统计等性能指标应符合设计要求;

3 每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的5%,且抽检点数不应少于20点,当信息点数少于20点时应全部检测;

4 智能化集成系统抽检点数不宜超过1000点;

5 抽检结果全部符合设计要求,应为检测合格。

4.0.6 检测报警监视及处理功能时,应现场模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时同应符合设计要求,每个被集成系坑的抽检数量不应少于该系统报警信息点数的10%,抽检结果全部符合设计要求的,成为检测合格。

4.0.7 检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求,各被集成系统应为部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.8 检测联动配置及管理功能时,应现场逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联功动作均应安全正确、及时和无冲突。

4.0.9 权限管理功能检测应符合设计要求。

4.0.10 冗余功能检测应符合设计要求。

4.0.11 文件报表生成和打印功能应逐项检测。全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.12 根据分析功能应对各被集成系统逐项检测,全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.13 验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括下列内容;

1 针对项目编制的应用软件文档;

2 接口技术文件;

3 接口测试文件。

其他类似问题

智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 4 智能化集成系统 4.0.1 智能化集成系统的设备、软件和接口等的检测和验收范围应根据设计要求确定。 4.0.2 智能化集成系统检测应在被集成系统检测完成后进行。 4.0.3 智能化集成系统检测应在服务器和客户端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。 4.0.4 接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求,各接口均应检测,全部符合设计要求的应为检测合格。 4.0.5 检测集中监视、储存和统计功能时,应匼下列规定: 1 显示界面应为中文; 2 信息显示应正确,相应时间、储存时间、数据分类统计等性能指标应符合设计要求; 3 每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的5%,且抽检点数不应少于20点,当信息点数少于20点时应全部检测; 4 智能化集成系统抽检点数不宜超过1000点; 5 抽检结果全部符合设计要求,应为检测合格。 4.0.6 检测报警监视及处理功能时,应现场模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时同应符合设计要求,每个被集成系坑的抽检数量不应少于该系统报...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 3261 0

信息化应用系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息化应用系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 16 信息化应用系统 16.0.1 信息化应用系统可包括专业业务系统、信息设施搐行营理系统、物业管理系统、通用业务系统、公众信息系统、智能卡应用系统和信息安全管理系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 16.0.2 信息他应用系统按构成要素分为设备和软件,系统检测应先检查证备,后检测应用软件。 16.0.3 应用软件测试应接软件需求规格说明编制测试大纲,并确定测试内容和测试用例,且宜采用黑盒法进行。 16.0.4 信息化应用系统检测时,应检查设备的性能指标,结果符合设计要求的应判定为合格。对于智能卡设备还应椅测下列内存: 1 智能卡与读写设备间的有效作用距离; 2 智能卡与读写设备问的通信传输速率和读写验证处理时问; 3 智能卡序号的唯一性。 16.0.5 信息化血用系统检测时,应测试业务功能和业务流程,结果符合软件需求规格说明的应判定为合格, 16.0.6 信息化应用系统检测时,应用软件的重要功能和性能测试应包括下列内容,结果符合软件需求规格说明的应判定为合格; 1 重要数据删除的警告和确认提示...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1947 0

用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 6 用户电话交换系统 6 0.1 本章适用于用户电话交换系统、调度系统、会议电话系统和呼叫中心的工程实施的质量控制、系统检测和竣工验收。 6.0.2 用户电话交换系统的检测和验收范围应根据设计要求确定。 6.0.3 用户电话交换系统的机房接地应符合现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规》GB 50689的有关规定。 6.0.4 对于抗震设防的地区,用户电话交换系统的设备安装应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》 YD5059的有关规定。 6.0.5 用户电话交换系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,尚应检查电信设备入网许可证。 6.0.6 用户电话交换系统的业务测试、信令方式测试、系统互通测试、网络管理及计费功能测试等检测结果,应满足系统的设计要求。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2807 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2428 0

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。 22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格: 1 接地装置夏接地连接点的安装; 2 接地电阻的阻值; 3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法; 4 等电位联结带的规格、联结方诸和安装位置; 5 屏蔽设施的安装; 6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。 22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内备智能化系统的正常运行和人身,设备安全。 22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4285 0