施工小茗
发帖时间:2018-08-08 10:13:03 楼主

应急响应系统调试检验批质量验收记录表格示例——

应急响应系统调试检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

【条文摘录】

20 应急响应系统

20.0.1 应急响应系统检测应在火灾自动报警系统、安全技术防范系统、智能,集成系统和其他关联智能化系统等通过系统检测后进行。

20.0.2 应急响应系统检测应按设计要求逐项进行功能检测。检测结果符合设计要求的应判定为合格。

其他类似问题

应急响应系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 应急响应系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 20 应急响应系统 20.0.1 应急响应系统检测应在火灾自动报警系统、安全技术防范系统、智能,集成系统和其他关联智能化系统等通过系统检测后进行。 20.0.2 应急响应系统检测应按设计要求逐项进行功能检测。检测结果符合设计要求的应判定为合格。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1874 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。 22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格: 1 接地装置夏接地连接点的安装; 2 接地电阻的阻值; 3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法; 4 等电位联结带的规格、联结方诸和安装位置; 5 屏蔽设施的安装; 6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。 22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内备智能化系统的正常运行和人身,设备安全。 22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4287 0

机房工程系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 机房工程系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 21 机房工程 21.0.1 机房工程宜包括供配电系统、防雷与接地系统、空气调节系统、给水排水系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、消防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 21.0.2 机房工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,有防火性能要求的装饰装修材料还应检查防火性能证明文件和产品合格证。 21.0.3 机房下程系统检测前,宜检查机房工程的引入电源质量 的检测记录。 21.0.4 机房工程验收时,应检测供配电系统的输出电能质量,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.5 机房工程验收时,应检测不同断电源的供电时延,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.6 机房工程验收时,应检测静电防护措施,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.7 弱电间检测应符合下列规定: 1 室内装饰装修应检测下列内容,检测结果符合设计要求的应判定为合格: 1)房同面积,门的宽度及高度和室内顶棚净高; 2)墙、顶和地的装修面层材料; ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3389 0

安全技术防范系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 安全技术防范系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 19 安全技术防范系统 19.0.1 安全技术防范系统可包括安全防范综合管理系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统,电子巡查系统和停车库(场)管理系统等于系统。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 19.0.2 高风险对象的安全技术防范系统除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 19.0.3 安全技术防范系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,对于列入国家强制性认证产品目录的安全防范产品尚应检查产品的认证证书或检测报告。 19.0.4 安全技术防范系统检测应符舍下列规定; 1 子系统功能应按设计要求逐项检测; 2 摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测; 3 抽检结果全部符合设计要求的,应判定子系统检测合格。 4 全部子系统功能检测均合格的,系统检测应判定为合格。 19.0.5 安全防范综合管理系统的功能检测应包括下列内容: 1 布防/撤防功能; 2 监控图...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4674 0