配电与照明节能检验批质量验收记录表格示例——

配电与照明节能检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)

【条文摘录】

12 配电与照明节能工程

12.1 一般规定

12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。

12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1 条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定外、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。

12.2 主控项目

12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求。进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应国家现行有关标准和规定。

1 荧光灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表12.2.1-1 的规定。

2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2 的规定。

3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3 的规定。

注:λ式电路功率因数。

检验方法:观察检查;技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量:全数检查。

12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2 的规定。

检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。

检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2 个规格。

12.2.3 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试,调试合格后应对低压配电电源质量进行检测。其中:

1 供电电压允许偏差:三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%;单相220V 为+7%、-10%。

2 公共电网谐波电压限值为:380V 的电网标称电压,电压总谐波畸变率(THDu)为5%,奇次(1~25 次)谐波含有率为4%,偶次(2~24 次)谐波含有率为2%。

3 谐波点六不应超过表12.2.3 中规定的允许值。

4 三相电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。

检验方法:在已安装的变频和照明灯可产生谐波的用电设备均可投入的情况下,使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。

检查数量:全部检测

12.2.4 在通电试运行中,应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

1 照度值不得小于设计值的90%。

2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034 中的规定。

检验方法:在无外界光源的情况下,检测被检区域内平均照度和功率密度。

检查数量:每种功能区至少检查2 处。

12.3 一般项目

12.3.1 母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应采用力矩扳手拧紧,制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 标准中有关规定。

检验方法:使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。

检查数量:母线按检验批抽查10%。

12.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型(三叶型) 敷设,且不得形成闭合铁磁回路。

检验方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

12.3.3 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

检验方法:在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷,使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。

检查数量:全部检查。

其他类似问题

配电与照明节能检验批质量验收记录表格示例—— 配电与照明节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 12 配电与照明节能工程 12.1 一般规定 12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 12.2 主控项目 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求。施工小茗 2018-08-08 2385 0

施工小茗 2018-08-08 4793 0

配电与照明节能工程检验批质量验收记录:1、这两个检验批容量是末端配电箱和灯具的数量吗?2、这两个检验批都需要做隐蔽吗?内容隐蔽都隐蔽些什么?3、日期与普通检验批写一样时间吗?...阅读全文

预言 2023-06-09 856 1

监测与控制系统节能检验批质量验收记录表格示例—— 监测与控制系统节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 13 监测与控制节能工程 13.1 一般规定 13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。 13.1.2 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 相关章节的规定和本规范的规定。 13.1.3 监测与控制系统验收的主要对象应为采暖、通风与空气调节和配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统。 建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收,应参照本章的相关规定执行。 13.1.4 监测与控制系统的施工单位应依据国家相关标准的规定,对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时,应向设计单位提出修改建议,由设计单位进行设计变更,并经原节能设计审查机构批准。 13.1.5 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲。 13.1.6 监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。 13.1.7 工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行,分别对施工质量管理文件、设计符...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1415 0

施工小茗 2018-08-08 1776 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭