施工小茗
发帖时间:2018-08-08 15:28:12 楼主

风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格示例——

风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)



风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格填写说明——

一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。
4.2主控项目
4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:
    1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:
     1)低压风管应为1.5倍的工作压力;
     2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
     3)高压风管应为1.2倍的工作压力。
    2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。

    3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。
    4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。
    5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。
    6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。
    7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。
    8 风管或系统风管强度与漏风量测试应符合本规范附录C的规定。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:按风管系统的类别和材质分别进行,查阅产品合格证和测试报告,或实测旁站。
4.2.4 非金属风管的制作应符合下列规定:
    1 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计要求。当设计无厚度规定时,应按本规范执行。高压系统非金属风管应按设计要求。
    2 硬聚氯乙烯风管的制作应符合下列规定:
    1)硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度应符合表4.2.4-1的规定,硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度应符合表4.2.4-2的规定。
    2)硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格应符合表4.2.4-3的规定,硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格应符合表4.2.4-4的规定。法兰螺孔的间距不得大于l20mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。
    3)当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm。

    3 玻璃钢风管的制作应符合下列规定:
     1)微压、低压及中压系统有机玻璃钢风管板材的厚度应符合表4.2.4-5的规定。无机玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度应符合表4.2.4-6的规定,风管玻璃纤维布厚度与层数应符合表4.2.4-7的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现泛卤及严重泛霜。
     2)玻璃钢风管法兰的规格应符合表4.2.4-8的规定,螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。
     3)当采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材厚度。
     4)玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整体。

    4 砖、混凝土建筑风道的伸缩缝,应符合设计要求,不应有渗水和漏风。
    5 织物布风管在工程中使用时,应具有相应符合国家现行标准的规定,并应符合卫生与消防的要求。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察检查、尺量、查验材料质量证明书、产品合格证。
4.3一般项目
4.3.2 非金属风管的制作除应符合本规范第4.3.1条第1款的规定外,尚应符合下列规定:
    l 硬聚氯乙烯风管的制作应符合下列规定:
     1)风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整,圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。
     2)焊缝形式及适用范围应符合表4.3.2-1的规定。
     3)焊缝应饱满,排列应整齐,不应有焦黄断裂现象。
     4)矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。
    2 有机玻璃钢风管的制作应符合下列规定:
     1)风管两端面应平行,内表面应平整光滑、无气泡,外表面应整齐,厚度应均匀,且边缘处不应有毛刺及分层现象。
     2)法兰与风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。

     3)风管的外径或外边长尺寸的允许偏差不应大于3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm,矩形风管的两对角线之差不应大于5mm。
     4)矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。
    3无机玻璃钢风管的制作除应符合本条第2款的规定外,尚应符合下列规定:
     1)风管表面应光洁,不应有多处目测到的泛霜和分层现象;
     2)风管的外形尺寸应符合表4.3.2-2的规定;
 
    3)风管法兰制作应符合本条第2款第2项的规定。
    4 砖、混凝土建筑风道内径或内边长的允许偏差不应大于20mm,两对角线之差不应大于30mm;内表面的水泥砂浆涂抹应平整,且不应有贯穿性的裂缝及孔洞。
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:查验测试记录,观察和尺量检查。
4.3.5 圆形弯管的曲率半径和分节数应符合表4.3.5的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°。
 
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.3.6矩形风管弯管宜采用曲率半径为一个平面边长,内外同心弧的形式。当采用其他形式的弯管,且平面边长大于500mm时,应设弯管导流片。
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.3.7 风管变径管单面变径的夹角不宜大于30°,双面变径的夹角不宜大于60°。圆形风管支管与总管的夹角不宜大于60°。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量及观察检查。

其他类似问题

风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格示例—— 风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.2主控项目4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3872 0

风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)表格示例—— 风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。4.1.7 净化空调系统风管的材质应符合下列规定: 1 应按工程设计要求选用。当设计无要求时,宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于lOOg/。 2 当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 6304 0

风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)表格示例—— 风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。施工小茗 2018-08-08 6719 0

请问一下,这个检验批里面的容量1件是指多少米,还是多少面积呀。...阅读全文

董小姐 2019-01-02 1467 2

风管部件与消声器产成品检验批验收质量验收记录表格示例—— 风管部件与消声器产成品检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。5.2主控项目5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、检查产品技术文件。5.2.3 成品风阀的制作应符合下列规定: 1 风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。 2 手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。 3 电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应可靠,且在最大工作压力下工作应正常。 4 净化空调系统的风阀,活动件、固定件以及紧固件均应采取防腐措施,风阀叶片主轴与阀体轴套配合应严密,且应采取密封措施。 5 工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。 6 密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、手动操作、查阅测试报告。5.2.4 防火阀、...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 5596 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭